Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение
Не знаю, как "все", а я прицепился, думая, что мне дураку объяснят, как умные люди делают. А получил ответ - монтируй качественно. Если по такому же принципу собираете охранку и пожарку - то вообще молодцы.
во первых Вам много чего тут объясняли, по дискретным сигналам постоянно под питанием, аналоговые датчики в пром.автоматизации, а не ПОС используется токовый сигнал 4-20мА, обрыв такого датчика покажет ноль амепер, вот и весь контроль, КЗ так же вычисляется если больше 20, умные датчики сами определяют ошибки и выдают соответствущий код, может взять документ на любой овеновский модуль аналоговых входов и прочесть коды ошибок