    По умолчанию

    Не "пробой искры" а защита по КЗ. В ваших ПР110 на входе большие кондеры стоят, которые при старте для ИБП видимость КЗ создают. Решается резистором последовательно с ПР110 примерно на 3 Ом 5 Вт. Обсуждалось уже много раз.
    P.S. С вашим китайцем они не земляки. Хотя Delta тоже делается в Китае и было бы хорошо если бы они были земляки с Delta.