Показано с 1 по 10 из 86

Тема: Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Когда то давно настраивал МСД-100, предка МСД-200. Не работал каждый чётный ТРМ. Проблема решилась вставкой виртуальных ТРМов, поскольку не было настройки таймаута между концом одного ответа и началом следующего запроса.
    См. вложение, там есть ответы на твои вопросы. Для организации звездаобразной сети RS-485 используй мультипортовый преобразователь USB в RS-485 (http://www.moxa.ru/shop/usb/metal/uport_1650-16/).