Показано с 1 по 10 из 86

Тема: Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    а сетей RS485, собранных звездой не бывает, хотя допускается собирать их цветочком с ограниченными размерами. И ещё много чего интересного.
    Я конечно извиняюсь, но у меня сеть RS-485 собрана звездой. Имеются два направления длинной 600, 400м. В сети куча приборов ТРМ 200, 202, МВ110-8А, МВ110-16, несколько частотников ДЕЛЬТА. Всё прекрасно работает на скорости 38400. Сейчас добавил третью ветку длинной около 300 метров. Все приборы работают нормально. Единственно была одна проблема. Завис ТРМ200 в одном из направлений и из-за него села вся сеть. Теперь думаю, что бы такого не повторилось, перед каждым направлением поставить три АС-5. Т.Е выходы АС-5 пустить на каждое направление, а входы запараллелить. ( Такое подключение я видел в документации по организации сети в приборах пожарной сигнализации "БОЛИД").
    Последний раз редактировалось mkv; 16.05.2015 в 20:15.