Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
Добрый день. Прочитал всю тему, но нужного мне ответа не нашёл.
1. Скажите, есть ли зависимость номинала конечного резистора (120 Ом) от длинны линии и количества подключенных приборов?
И ещё. Во всей теме речь идёт только о конечном резисторе, а про резистор вначале линии никто даже не обмолвился.
2. Насколько критично отсутствие этого резистора? Ну, например, джампер в АС-4 оставить в отключенном состоянии.
(Приборы опрашиваются через Скада систему, сервер Insat Modbus. ПЛК не используется).
И ещё вопросы.
3. Как правильно организовать сеть RS-485, собранную звездой?
4. Какие при этом должны быть номиналы конечных резисторов?
1.Начинайте не с этого форума, а с FAQ по RS485. Их в сети толковых десяток и бестолковых тысяча. Или с РЭ любого прибора, поддерживаюoего RS485. Когда познакомитесь, узнаете, что номинал резистора зависит только от волновых свойств кабеля, необходимость в одном или двух конечных резисторах зависит от длины кабеля и скорости связи, а сетей RS485, собранных звездой не бывает, хотя допускается собирать их цветочком с ограниченными размерами. И ещё много чего интересного.