Показано с 1 по 10 из 181

Тема: ПЛК-160 сброс программы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию Прошивка новая(2.5.13), а проблемы старые. Продолжение

    Это продолжение поста #104 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post157834
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Уже должна была быть.
    Эта работа была на какое-то время оставлена.
    Мы вернулись к ней снова в октябре.
    Сейчас тесты уже должны закончится, и мы выложим.
    Информация к размышлению, чтобы можно было более тщательно потестировать.
    И так имею один ПЛК, который использую для отладки ПО.
    Год назад обновил ему прошивку на 2.15.3 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129096 после этого проблем с сохранением программы в этом ПЛК ни разу не возникало. Как правило в нем всегда имеется какая-либо программа. Например, что-то надо проверить на реальном железе, то заливаю программу в ПЛК и она остается в нем до следующего раза. ПЛК включается эпизодически и большее время находится в выключенном состоянии. И ни разу не было случаев потери программы.
    Возможно существенным отличием является то, что в конфигурации ПЛК, который на злополучном объекте, имеется модуль Slave в котором примерно 340 регистров, а они по определению энергонезависимые и должны сохраняться на флеш при выключении питания. Каких-либо других Retain переменных в программе нет.
    Только не говорите, что 340 регистров это много, ПЛК с индексом "М" -"В исполнении контроллера без ограничения размера памяти области ввода-вывода предустановленный размер памяти ввода-вывода равен 16 кбайт и может быть увеличен пользователем до 32 кбайт" -это заявлено изготовителем.
    Скорей всего именно при выключении питания ПЛК, в момент сохранения Retain и Slave происходит порча файлов программы. Но почему?
    ПЛК160 с прошивкой 2.15.3 имеет некоторые странности, проявляющиеся при выключении питания. Об этом чуть ниже.
    А сейчас, маленькое отступление.
    Так как мы в Белоруссии не празднуем Новый год 11 дней, а только 4 дня, то к работе я приступил уже 5 января. В моем тестовом ПЛК была программа, о которой я писал здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post156821
    Видео:

    Включил ПЛК и панель, а время в ПЛК, после простоя в течении 6 суток, обнулилось.
    log.txt:
    2014.12.22 16:56:53 # 11 Power down Switch to backup
    2014.12.22 16:56:57 # 11 Power down Backup power off
    2014.12.23 10: 4:49 # 0 KERNEL LOADED
    2014.12.23 10: 4:51 # 1 PLC STARTED
    2014.12.23 16:52:51 # 11 Power down Switch to backup
    2014.12.23 16:52:55 # 11 Power down Backup power off
    2014.12.24 9:53:40 # 0 KERNEL LOADED
    2014.12.24 9:53:40 # 1 PLC STARTED
    2014.12.24 14:19:40 # 11 Power down Switch to backup
    2014.12.24 14:19:45 # 11 Power down Backup power off
    2014.12.24 14:20:15 # 0 KERNEL LOADED
    2014.12.24 14:20:15 # 1 PLC STARTED
    2014.12.24 17: 2:16 # 11 Power down Switch to backup
    2014.12.24 17: 2:20 # 11 Power down Backup power off
    2014.12.29 15:16:23 # 0 KERNEL LOADED
    2014.12.29 15:16:24 # 1 PLC STARTED
    2014.12.29 16:24:10 # 11 Power down Switch to backup
    2014.12.29 16:24:14 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 1 0: 0:12 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 1 0: 0:14 # 1 PLC STARTED

    2015. 1. 5 9:50:56 # 11 Power down Switch to backup
    2015. 1. 5 9:50:57 # 11 Power down Backup power off
    2015. 1. 5 9:51:31 # 0 KERNEL LOADED
    2015. 1. 5 9:51:32 # 1 PLC STARTED

    Сама программа не пострадала. Судя по предыдущей части лога, время сбрасывалось и раньше. Просто я никогда не пользовался часами ПЛК и не замечал этого. Напряжение на аккумуляторе 4,18 В, правда измерил не сразу.
    Попутный вопрос: -На сколько должно хватать полностью заряженного аккумулятора для нормального хода часов ПЛК?
    Но про часы не главное, мне они пока не нужны.
    Главное - странности при выключении ПЛК.
    Если Вы думаете, что время работы ПЛК на аккумуляторе равно значению back-up working time в конфигурации, то это не так. На самом деле это время будет таким, какое показывает модуль статистики
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	W_time1.png 
Просмотров:	914 
Размер:	12.5 Кб 
ID:	16028
    В данном случае оно буде не 6 сек, а 4. Это можно видеть в файле log.txt
    ............................................
    2014.12.24 14:20:15 # 0 KERNEL LOADED
    2014.12.24 14:20:15 # 1 PLC STARTED
    2014.12.24 17: 2:16 # 11 Power down Switch to backup
    2014.12.24 17: 2:20 # 11 Power down Backup power off
    .................................................. ......................
    При увеличении back-up working time, время работы в модуле статистики увеличивается не пропорционально этому значению
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	W_time2.png 
Просмотров:	770 
Размер:	12.0 Кб 
ID:	16029
    Теперь о других странностях прошивки 2.15.3
    При выключении ПЛК вдруг на 20 секунд загорается индикатор "Связь", даже если все порты ПЛК не используются в программе и к ним ничего не подключено физически!!!
    Видео:


    При этом, индикатор "Работа" гаснет через заданное время (см. модуль статистики), например через 4 сек. Самое интересное, что индикатор "Работа" затем кратковременно вспыхивает в момент погасания индикатора "Связь", т.е. через 20 сек после выключения питания. В оригинальной прошивке этих эффектов нет.
    А теперь вопрос: -Что в этот момент делает ПЛК?
    Ответ: - Через 20 секунд после выключения питания ПЛК пытается инициализировать флеш и запустить начальный загрузчик. Но не успевает это сделать полностью.
    Сие явление можно увидеть в терминальном подключении, если после включения ПЛК не закрывать терминальную программу, а выключить ПЛК и подождать 20 сек.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Log_PLC.png 
Просмотров:	850 
Размер:	19.7 Кб 
ID:	16030
    Отсюда возникают несколько вопросов:
    1. Так сколько же времени ПЛК работает на аккумуляторе после выключения питания? Варианты ответов:
    а) в течение времени заданном параметром back-up working time;
    б) в течение времени, которое показывает модуль статистики;
    в) в течение 20 секунд после выключения питания, не зависимо от заданного в back-up working time;
    2. В какой момент времени после выключения питания начинается сохранение на флеш Retain переменных и переменных из модуля Slave?
    3. Зачем ПЛК через 20 сек после выключения пытается повторно инициализироваться?
    Последний раз редактировалось petera; 07.01.2015 в 09:38.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 13:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 11:48
  4. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 15:36
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00

Ваши права