Тема: ПЛК-160 сброс программы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    И так ...
    вернемся к проблеме переподключения к ПЛК средой программирования по ethernet
    Проблема, действительно, есть на прошивке 2.15.3. Проблема касается только тех проектов, в которых организован конфигурационный ModBus TCP Slave. Проблема проявляется при обрыве соединения во время работы GateWay-сервера.
    Последовательность действий при воспроизведении проблемы:
    1) Подключились к ПЛК средой программирования,
    2) физически оборвали соединение (вытащили кабель Ethernet из ПЛК),
    3) дождались окончания тайм-аута связи среды программирования (появление ошибки #0 "произошло отключение")
    4) восстановили соединение (вставили кабель Ethernet обратно), пинг восстановился
    5) питаемся заново подключиться средой программирования - подключения нет. Подключение возможно только после перезагрузки контроллера.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    И так ...
    вернемся к проблеме переподключения к ПЛК средой программирования по ethernet
    Проблема, действительно, есть на прошивке 2.15.3. Проблема касается только тех проектов, в которых организован конфигурационный ModBus TCP Slave. Проблема проявляется при обрыве соединения во время работы GateWay-сервера.
    Последовательность действий при воспроизведении проблемы:
    1) Подключились к ПЛК средой программирования,
    2) физически оборвали соединение (вытащили кабель Ethernet из ПЛК),
    3) дождались окончания тайм-аута связи среды программирования (появление ошибки #0 "произошло отключение")
    4) восстановили соединение (вставили кабель Ethernet обратно), пинг восстановился
    5) питаемся заново подключиться средой программирования - подключения нет. Подключение возможно только после перезагрузки контроллера.
    в моем случае кабель не доставался, п.3. сам по неизвестной причине вылазил, а так все точь-в-точь.
    И да, ПЛК является ModBus TCP Slave, при чем два раза, на портах 502 и 503.

    И еще тогда вопрос, а в новой прошивке будет адекватно работать ModBus TCP Master? Т.к. во-первых его конфигурирование с обязательным использованием какого-нибудь порта RS является уже как минимум странным. И при этом он еще адекватно не работает:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22078

Похожие темы

  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 13:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 11:48
  4. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 15:36
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •