в проекте создаю "цифровой дисплей" регистр 4х (инпутЪ), адрес 1 (должен отображать частоту на выходе частотника), также добавляю цифровой ввод регистр 3х (холдинг) (типо задание Hz).
гружу в панель. перезагружаю ее и тут возникают проблемы, вылазиет окно в котором сообщается: потеря связи с плк.
ожидание в настройках панели выставил 250мс. когда были только кнопки проблем небыло со связью.
Ссылка 3х это Input register, а не Holding.
3х только чтение, по этому и не работает. Замените на 4х
ЗЫ. Если частота находится действительно в регистре Input, то и для дисплея нужно ссылку поменять на 3х.
Последний раз редактировалось petera; 18.11.2014 в 10:16.