--- Пример нормирующего преобразователя.
Диапазон измерения датчика -10 ... +190, выходной сигнал 10 ... 12 мА.
Передаём на выход в диапазоне 4 ... 20 мА.
При тестах на стенде выскочил нежданчик - в диапазоне входных токов 1.9 ... 3.9 мА получил транспонированную выходную референцию
Для удаления этого косяка приклеен фильтрующий каскад.
На выходе слеплена диагностика обрыва/замыкания датчика ... для вящей красивости.
Пояснения в комментариях.
--- это уж с чем больше возиться нравится ... с конфигурационными параметрами или с функциональными блоками.Лучше уж действительно 0 - 10В ставить и потом программно уже в градусы перевести.






Ответить с цитированием