  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладимирФ Посмотреть сообщение
    Пришёл на работу и сначала снова попробывал включить датчики на станке.При вынутой пластине - напряжение 7.6В,при вдвинутой в щель - 0В.В качестве нагрузки использовал всё тоже реле постоянного тока на 24В.Причём в этот раз обратил внимание,что напряжение меняется не скачком,а плывёт - плавно уменьшаясь или увеличиваясь по мере вдвигания(выдвигания) пластины в щель - то есть наблюдается обратная логика работы( при неполном открытии датчика).При подключении к контроллеру результат как и в прошлый раз 7.6 - 3В.
    Весёлая неисправность.

    Потом перепробывал все варианты переподключения проводов датчика и смену полярности ,но он так и не заработал.
    Вы его убили. БВК не допускает обратной полярности подключения.
    Если датчик работает на реле, то нужно паралельно реле включать диод для защиты от выброса напряжения на реле в момент выключения реле.
    Ковырять эпоксидку в БВК - это занятие только для того чтобы убить время.

    И вообще, подыщите новый датчик. Крепление и флажок не так сложно переделать.

    Сейчас выпускается множество аналогов и новых типов датчиков, можно подобрать.
    Небольшой каталог. (несколько типов датчиков, герконовые/емкостные/индуктивные)





    Цитата Сообщение от ВладимирФ Посмотреть сообщение
    Ну почему вы так категоричны? Его не инопланетяне сделали,а обычные люди.Значит при желании можно и другому человеку разобраться,хотя бы во входных и выходных цепях ,которые могут выйти из строя в первую очередь.Ведь проверить и заменить в случае необходимости оптопару,транзистор или реле многие смогут самостоятельно и без сервиса пусть и с длиннофокусным микроскопом.
    При наличии оборудования - да. Но зачем это делать, если есть сервис-центр?!


    В процессор я конечно не полезу...пока.
    Вы даташит на него скачайте, и решите - оно вам надо?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 09.01.2014 в 13:06.

Похожие темы

  1. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 12:56
  2. подключение экрана датчиков
    от Alex_Kos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 18:46
  3. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 16:59
  4. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10
  5. ТРМ33 - подключение датчиков
    от Dim22 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 14:56