Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
всё-таки у меня не ПЛК100 ,а ПЛК110. вот по этой ссылке стр.58 http://www.owen.ru/uploads/re_plc110_1416.pdf.
спасибо про информацию про резисторы. буду заводить напрямую, значит ставить надо. но каких номиналов? нигде не указано.
вот именно этот контакт S/S смущал. у ПЛК100 эту роль играет видимо Di-0. только S/S подключен к "+" питания, а Di-0 к минусу. почему такая разница, ведь ПЛК одной структуры должны быть?
Вы правы, простите меня за невнимательность.
Указанная Вами схема на 58-й странице руководства применима и без резисторов, но только в случае, когда и все остальные дискретные входные сигналы на контроллер также подаются замыканием входа на минус 24VDC, как это показано на левой части рисунка В.1 на предыдущей 57-странице.
Тогда эффекта инверсии не будет, и напряжение 0VDC на дискретном входе будет восприниматься контроллером как логическая "1".