maximov2009 Если привод имеет Нормально закрытое или Нормально открытое состояние при снятом питании, то вот вам и точка отсчета.
Сняли напряжение, через 90 секунд клапан пружиной возвращается в свое первичное положение
клапана Belimo очень разные, какая точно модификация ?
У вас этот ? http://www.payor.ru/f/Belimo-SR230A_SR230A-S.pdf который с буквой A просто ?
Например вам надо в какой-то момент полностью закрыть приводом кран. дали питание, отсчитали 90 сек. все, кран закрыт. начальное положение для программы. Надо открывать, открываем частично - подаем питание на открытие и считаем время подачи питания на открытие. Сохраняем значение и отсюда пляшем.
При полностью закрытом кране всегда подаем на него питание 90 сек. Будет служить как корректор некоторый, что кран точно закрылся. ну или 92 сек или 70 сек, если приводу поставили механическое ограничение.