Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
Есть вопрос! Где в панели СП270 взять сигнал с периодом менее 0,1 с (PSB 2)? В идеале время в милисекундах.
Возможно получится с использованием скрипта на Си.
В скрипте попробуйте функцию Delay( UINT ms)
Пример вызова функции
Код:
Delay(1000);  // задержка в 1000мс
Справка по функциям в Си http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post103061
Но скрипты на Си не работают в эмуляторе. Это единственный недостаток.