Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
Я обычно один раз в секунду опрашиваю всю сеть, что вполне достаточно.
Мне надо в идеале приблизиться к 20 мс (переменных мало и не все постоянно передаются). Но все равно, походу без библиотеки Modbus.lib не прокатит. Освоил только конфигуратор.

Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
Допустим, что нужно опросить два модуля МВА8 обработать процесс с записью полученных данных в два модуля МУ11016Р.
Из-за кривой адресации модулей ОВЕН Modbusу приходятся тяжко. Панели приходится читать оптом все регистры а это на два модуля 96 регистров + запись в модули МУ110 еще 32 регистра и того в сети крутится 128 регистров (жуть ОВЕНУ) если один модуль отвалился то на один пере запрос одного устройства уходит минимум 10мс дальше арифметика. Я использую таймаут на 50мс с запасом.
Библиотеками пользуетесь для организации обмена с ПЛК?