    Цитата Сообщение от sink3d Посмотреть сообщение
    Да и еще, в инструкции написано, что задавать минимальное время цикла надо с таким расчетом что бы оставалось ~20% свободного времени, а как понять хватит ли 20% для сетевого обмена?
    Правильно, ни как. Только методом тыка.
    Той зимой монтировали оборудование. Все отладили. Все прекрасно работало. Летом, в цехе температура зашкалила за +45 градусов, пошли периодические отваливания по обмену. Пока не увеличил время с 30 мс до 50 проблема не решилась. И как тут просчитаешь?
    Последний раз редактировалось smk1635; 27.02.2013 в 15:59.