Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 87

Тема: Панели оператора СП210. Вопросы и ответы

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от f2i Посмотреть сообщение
    Обнаружил странное поведение эмулятора.
    Ранее высылал видео, где меню переключал. На пункте меню есть функциональная кнопка. При нажатии на пункт меню (функциональную кнопку) в регистр записывается значение, которое отвечает за работу индикаторов меню. Далее идет переход на экран и закрытие окна меню.
    Так вот если в меню выбрать экран на котором находишься, то функционал не срабатывает. На каком моменте не знаю. То ли повторно записываться регистр не хочет, то ли не переходит на тот же экран. В эмуляторе СП300 работало отлично.
    Смысл в том, что если передумал на другой экран переходить, выбирает тот на котором находишься и окно меню должно закрыться.Вложение 90418
    В общем то поведение логичное - зачем переходить на экран, на котором ты уже находишься?
    Не проще будет закрывать меню по повторному нажатию на кнопку вызова меню или по нажатию на свободной области экрана?

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от f2i Посмотреть сообщение
    Проект приложил.

    Я проанализировал ситуацию. Получается, что не осуществляется переход на экран.
    В функциональной области (которая в верхней части экрана), установлено условие присвоить регистру значение. Оно, как я писал ранее, не присваивается. Значение регистра я вывел на цифровом дисплее. Если мы в меню выбираем главный экран, то значение регистру присваивается. В меню кнопка "Главный экран" начинает подсвечиваться, а переход не осуществляется и окно не закрывается. Если выбрать другой пункт меню, то все работает.
    Переход на экран не осуществляется, потому что перед этим окно закрывается - и память, выделенная под его элементы (в т. ч. под функциональную кнопку), очищается.
    В принципе, в вашем случае можно убрать переходы с функциональных кнопок и сделать так:

    2026-09-21_8-32-47.png

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Переход на экран не осуществляется, потому что перед этим окно закрывается - и память, выделенная под его элементы (в т. ч. под функциональную кнопку), очищается.
    В принципе, в вашем случае можно убрать переходы с функциональных кнопок и сделать так:

    2026-09-21_8-32-47.png
    Я понял о чем речь. И понял как решить задачу. Нужно перенести последнее условие (закрытие окна) в действие "Кнопка отпущена". Спасибо за разъяснение.

  4. #54

    По умолчанию

    При тиражировании любых битов, PSB, 1х, 0х нет выбора тиражировать биты, только регистры. 1 Тиражирование бит.jpg
    Хотя тиражируются биты.

  5. #55

    По умолчанию Вопросы по СП210

    Добрый день.
    1.При связи по Ethernet панели СП210-07-Р с ПР103, на панели постоянно возникает окно ошибки "Ошибка обмена по Ethernet-порту".
    2.При загрузке проекта СП201 в панель, постоянно приходится вводить в окне загрузки IP адрес панели. Немного начинает напрягать после второго ввода. Как можно зафиксировать в проекте адрес загрузки?
    3.При расположении на экране панели некоторые элементы в режиме эмуляции онлайн и при загрузке проекта на самой панели не отображаются.

    Была ошибка в адресе IP. Связь появилась.
    Элементы стали отображаться.
    Получается что если в начальный момент нет связи, то и не отображаются графические элементы, которые получают данные, думаю так не должно быть.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось SmSerg; 06.11.2026 в 11:53.

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SmSerg Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    1.При связи по Ethernet панели СП210-07-Р с ПР103, на панели постоянно возникает окно ошибки "Ошибка обмена по Ethernet-порту".
    2.При загрузке проекта СП201 в панель, постоянно приходится вводить в окне загрузки IP адрес панели. Немного начинает напрягать после второго ввода. Как можно зафиксировать в проекте адрес загрузки?
    3.При расположении на экране панели некоторые элементы в режиме эмуляции онлайн и при загрузке проекта на самой панели не отображаются.

    Была ошибка в адресе IP. Связь появилась.
    Элементы стали отображаться.
    Получается что если в начальный момент нет связи, то и не отображаются графические элементы, которые получают данные, думаю так не должно быть.
    Добрый день.

    1. См. здесь описание бага и его решение:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post488709

    2. Можно использовать кнопку сканирования сети. Для этого на ПК должны быть такие же настройки маски и шлюза, как и на панели, а также разрешена отправка широковещательных UDP-запросов.

    3. Не отображаются элементы, которые панель пытается считать из ПР103 (и пока не может из-за пп. 1).
    В настройках проекта на вкладке Общие есть галочка, которая позволяет изменить это поведение.

    2026-11-06_12-06-29.png

  7. #57

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. - это уже нашли, сделано. Ошибка пропала.
    2. Кнопка сканирования сети не всегда отображает контроллер , не находит. В общем то находит то нет. От чего зависит- не ясно. Панель напрямую подключена к ноутбуку кабелем.
    3. Цифровой дисплей. В предыдущем посте указал про это.

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SmSerg Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1. - это уже нашли, сделано. Ошибка пропала.
    2. Кнопка сканирования сети не всегда отображает контроллер , не находит. В общем то находит то нет. От чего зависит- не ясно. Панель напрямую подключена к ноутбуку кабелем.
    3. Цифровой дисплей. В предыдущем посте указал про это.
    2. Если нужно заняться этим вопросом - то, пожалуйста, напишите на support@owen.ru, чтобы мы смогли договориться об удаленном доступе
    3. Я добавил уточнение в свое сообщение выше

  9. #59

    По умолчанию

    Добрый день.
    2. - сейчас пару раз загружал проект, автоматически находит панель. Что было ранее, не ясно. Если будет далее проявляться эта ситуация, тогда сообщу в саппорт. Спасибо.
    3. Спасибо, будем использовать.

  10. #60

    По умолчанию

    Добрый день.
    В документации по работе с Flash USB указано что перед извлечением необходимо его размонтировать, установив системный бит SPSB201. Пробую выставить данный бит в 1, но накопитель остается подключенным.

Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: Вчера, 20:56
  2. Панели оператора СП210. Информация, материалы, FAQ
    от Евгений Кислов в разделе СП210
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.11.2026, 08:03
  3. Вебинары по линейке панелей оператора ОВЕН СП210
    от Евгений Кислов в разделе СП210
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2026, 13:14
  4. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12