Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Помогите с подключением термопреобразователся сопротивления

  1. #1

    По умолчанию Помогите с подключением термопреобразователся сопротивления

    Доброго времени суток. Недавно устроился работать на производство, где используются термопреобразователи сопротивления с ТРМ202, чтобы отслеживать температуру сыпучих материалов.

    Как оказалось, ни один "градусник" не работает. Дошли руки до их замены, на складе как раз лежат новые термопреобразователи, но встал вопрос, как же "поженить" между собой термопреобразователь с ТРМ202? Прошу сильно не ругать, я далеко не электрик, но разобраться в вопросе нужно.

    Имею термопреобразователь ТС 012 НВ3-D 100П -189 +500 , и ТРМ202.

    Судя по схеме подключения, поправьте пожалуйста если не так, плюсовой провод вставляется в 10-ю колодку, а минусовой в 11. Тогда куда вставляется 3-й провод заземления и что вставляется в 9-ю колодку? Так же вопрос, какой параметр выбрать в ТРМ202 для моего термопреобразователя?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	image-08-12-25-04-00-1.jpeg 
Просмотров:	10 
Размер:	1.33 Мб 
ID:	87144   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	image-08-12-25-04-00.jpeg 
Просмотров:	31 
Размер:	1.02 Мб 
ID:	87145  

  2. #2

    По умолчанию

    Эх, Ваня, Ваня. ТРМ202

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    Иван Костюкевич
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	000999.jpg 
Просмотров:	28 
Размер:	42.7 Кб 
ID:	87146
    То, что выделено красным, находится в головке датчика. Надо найти два контакта, которые между собой имеют сопротивление ноль. Третий контакт к двум другим будет иметь сопротивление около 100 ом. Первые два равнозначны для подключения (9-10 и 13-14).
    В параметре Int1 (Int2) ставить r.385 или r.391, в стакане с кипящей водой будет видно какой именно правильный. Ну или по контрольному термометру.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    Видимо мне попалась не очень корректная (старая) редакция мануала.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	kdfisuudh.png 
Просмотров:	22 
Размер:	74.3 Кб 
ID:	87150

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,440

    По умолчанию

    Так какой смысл гадать, если можно РЭ посмотреть:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТС_100П.png 
Просмотров:	14 
Размер:	129.2 Кб 
ID:	87152

    Насколько понимаю 100П - это проволочные ТС, они более дорогие и надёжные(как считают) чем Pt100, более дешёвые, сделанные путём напыления.

    Товарищ для надёжности не пожалел кабеля ПВС, наверно 2,5 мм2, мне так кажется.

    Вроде есть для этих целей специальный кабель:
    https://owen.ru/product/kabeli_k_ter...ivleniya/price
    Но хотят добавить свое слово в этой области.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2025 в 23:30.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Иван Костюкевич
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	000999.jpg 
Просмотров:	28 
Размер:	42.7 Кб 
ID:	87146
    То, что выделено красным, находится в головке датчика. Надо найти два контакта, которые между собой имеют сопротивление ноль. Третий контакт к двум другим будет иметь сопротивление около 100 ом. Первые два равнозначны для подключения (9-10 и 13-14).
    В параметре Int1 (Int2) ставить r.385 или r.391, в стакане с кипящей водой будет видно какой именно правильный. Ну или по контрольному термометру.
    Спасибо за ответ. То есть мне нужно найти два контакта, которые между собой имеют сопротивление ноль, подключить их в 9-10 или 13-14 колодку, а третий подключить в 11 или 12?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван Костюкевич Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. То есть мне нужно найти два контакта, которые между собой имеют сопротивление ноль, подключить их в 9-10 или 13-14 колодку, а третий подключить в 11 или 12?
    На схеме нарисовано всё, как подключить, перемычка это около 0 Ом, сопротивление 100 Ом (при 0 градусов),
    при 25 градусах примерно 110 Ом
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.12.2025 в 10:46.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо большое за ответы. Подключил, всё заработало.
    Еще вопрос возник: Нужно ли в ТРМ202 выставлять диапазон измерения температур, которые указаны на датчике термопреобразователя (в моём случае указано -189 +500 ) ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван Костюкевич Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за ответы. Подключил, всё заработало.
    Еще вопрос возник: Нужно ли в ТРМ202 выставлять диапазон измерения температур, которые указаны на датчике термопреобразователя (в моём случае указано -189 +500 ) ?
    Не нужно, датчик будет работать в заявленном пределе.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    Иван Костюкевич
    Обычно выставляют лимиты уставки (задания), чтобы операторы не поставили непотребное значение.

Похожие темы

  1. Помогите с подключением ТРМ212
    от SergeySA в разделе Эксплуатация
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.12.2020, 21:25
  2. Помогите с подключением. 100% не шарю .
    от agr в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 08:03
  3. Помогите с подключением МВ110-224.pH
    от Givizub в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:48
  4. Помогите с подключением МВ110-224.pH
    от Givizub в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:48
  5. помогите с правильным подключением
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 21:17

Ваши права