Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56

Тема: Учет воды

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Тут проблема невозможности сохранять данные при отсутствии света или связи
    Счётчики и регистраторы с батарейкой решают эту проблему. Что важно даже для тех учёта.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Для просто считать объём воды не нужен расходомер, купите механический счётчик с циферками(колёсиками) и дело в шляпе, в смысле и как Вы любите и дешевле в разы, можно найти на порядок дешевле!
    Расход воды надо на сенсорной панели отображать.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Расход воды надо на сенсорной панели отображать.
    Расход какой? Текущий, накопленный, оба?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Расход воды надо на сенсорной панели отображать.
    Вот с МВ110-32ДН прямо на СП307 и вывожу. При этом СП307 умудряется рассчитать поток (м3/ч) по всем 32 каналам.
    А потом OPC Lectus всё забирает через ModbusTCP.
    Последний раз редактировалось EFrol; 07.10.2025 в 10:52.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Расход какой? Текущий, накопленный, оба?
    Если расходомер выдает мгновенное значение расхода, то накопленный посчитать не проблема. Проблема в цене вопроса. Насосов под сорок штук набирается.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вот с МВ110-32ДН прямо на СП307 и вывожу.
    МВ110-32ДН способен считать короткие импульсы ? Какова длительность импульса у счетчика с импульсным выходом Ду50 ?

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    МВ110-32ДН способен считать короткие импульсы ? Какова длительность импульса у счетчика с импульсным выходом Ду50 ?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen1.jpg 
Просмотров:	14 
Размер:	113.8 Кб 
ID:	86053
    Константу датчика выбирать как можно меньше.
    Датчик выдает меандр при любом расходе.

    Если взять https://armastock.ru/rashodomer-vody...k-rashoda-vody
    С константой 25 имп/л. и резьбой G1
    То 1000/25 = 40л/с = 144м3/ч
    Зависит от давления 45л/мин максимум для G1 = 2.4м3/ч
    Т.е. МВ110-32ДН с запасом!!! и сразу на 32 канала!!!
    Последний раз редактировалось EFrol; 07.10.2025 в 11:31.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Если расходомер выдает мгновенное значение расхода, то накопленный посчитать не проблема.
    Вот только посчитать можно только при условии непрерывной связи с расходомером. Потому, кмк, лучше, когда расходомер сам всё считает. И по цифровому каналу отдаёт.

    Что касается цены, то она у любого вопроса есть. Если не 40, а 100 - то цена ещё выше. Тут вопрос масштабирования, скорее.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen1.jpg 
Просмотров:	14 
Размер:	113.8 Кб 
ID:	86053
    Константу датчика выбирать как можно меньше.
    Датчик выдает меандр при любом расходе.

    Если взять https://armastock.ru/rashodomer-vody...k-rashoda-vody
    С константой 25 имп/л. и резьбой G1
    То 1000/25 = 40л/с = 144м3/ч
    Зависит от давления 45л/мин для G1 = 2.4м3/ч
    Пусть длительность импульса счетчика будет 1мс. Получается что бы отследить фронт импульса надо опрашивать модуль МВ110-32ДН раз в 500 мкс. Как такое возможно ?

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Пусть длительность импульса счетчика будет 1мс. Получается что бы отследить фронт импульса надо опрашивать модуль МВ110-32ДН раз в 500 мкс. Как такое возможно ?
    А я считываю внутренний счетчик каждого канала, а не его состояние?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen2.jpg 
Просмотров:	10 
Размер:	258.4 Кб 
ID:	86055

    и аккумулирую уже в панели.

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Технический учет электроэнергии
    от grignikolaj в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2020, 22:03
  2. ЖКХ учет и контроль
    от alex55 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 08:58
  3. учет электроэнергии
    от oooema в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 15:29
  4. Учет электроэнергии
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 08:19
  5. ПЛК и коммерческий учет
    от dani1978 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 10:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •