Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: 3 - быстрых дискретных входа вместе не работают, с датчиками npn

  1. #1

    По умолчанию 3 - быстрых дискретных входа вместе не работают, с датчиками npn

    Здравствуйте.
    У меня продолжается эпопея борьбы с быстрыми входами и датчиками типа n-p-n.

    Начало: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41981

    OWEN 210-14CS
    plc210rk 3.7.0331.0614

    Суть:
    Подключил 3 (три) датчика по схеме n-p-n с отдельным БП. Работает в единицу времени только один. То есть если запустился один, то второй и третий молчат, перемещаю на второй - первый и третий молчат. На датчики воздействую одновременно. Датчики типа PS2-18M53-8B21-C4.

    Предполагаю, что проблема именно в общем питании.

    Создавал несколько чистых проектов, только конфигурация 210-14.

    Помогите пожалуйста разобраться.

    Спасибо.
    Последний раз редактировалось BodDen; 03.10.2025 в 08:10.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,282

    По умолчанию

    BodDen
    Использование npn датчиков принципиально?
    Может быть страдания снизит применение отпоизоляторов на входах? Датчики медленные, FDI работает фактически в режиме обычного DI, какой нибудь недорогой оптоизолятор на PC817 вполне отработает. Кроме того, это защитит входя ПЛК от форс-мажора с датчиками.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    BodDen
    Использование npn датчиков принципиально?
    Да нет конечно. Будем менять.

    На 160 все работало на "Ура" и не было квестов с подключением, переходим на новый контроллер, но ощущение как будто он не доработанный. То есть то что на 160 работало по дефолту - в 210 простите, но "через одно место".

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BodDen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    У меня продолжается эпопея борьбы с быстрыми входами и датчиками типа n-p-n.

    Начало: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41981

    OWEN 210-14CS
    plc210rk 3.7.0331.0614

    Суть:
    Подключил 3 (три) датчика по схеме n-p-n с отдельным БП. Работает в единицу времени только один. То есть если запустился один, то второй и третий молчат, перемещаю на второй - первый и третий молчат. На датчики воздействую одновременно. Датчики типа PS2-18M53-8B21-C4.

    Предполагаю, что проблема именно в общем питании.

    Создавал несколько чистых проектов, только конфигурация 210-14.

    Помогите пожалуйста разобраться.

    Спасибо.
    Если входа срабатывают от сигнала обратной полярности("+" на общей клемме), может входа настроили в режиме энкодера?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.10.2025 в 08:46.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,282

    По умолчанию

    BodDen
    То есть то что на 160 работало по дефолту - в 210 простите
    Сам в шоке. Практически во всех контроллерах клемма S\S подключается либо к плюсу, либо к минусу, в зависимости от требуемой логики входа. Но с какого-то бодуна Овены решили залепить её на питание внутри ПЛК.
    Кстати, посмотрел на многоканальные модули гальванической развязки на оптронах PC817, 8 каналов обойдутся дешевле одного датчика.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если входа срабатывают от сигнала обратной полярности("+" на общей клемме), может входа настроили в режиме энкодера?
    Не могу сказать, в конфигурации ни чего не менял.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BodDen Посмотреть сообщение
    Не могу сказать, в конфигурации ни чего не менял.
    Ну это так, предположение, у меня просто нет других вариантов как это может быть, в смысле, при одновременной подаче сигнала на несколько входов, счётчик на входах не считает, а если неодновременно подавать сигналы на входа, то всё работает!

    Ещё может тока датчика не хватать, если его нагружать несколькими входами, а для одного входа хватает! Это конечно маловероятно, но можно проверить измерив напряжение на входах.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.10.2025 в 15:55.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Сейчас замерили напряжения на контактах быстрых входов, при срабатывании одного датчика - напряжение на контактах падает на всех 8.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,282

    По умолчанию

    BodDen
    С подключенными датчиками, или без?
    Может попробовать без датчиков? +ДопБП на SS1 ПЛК, FDIx на -ДопБП >> должно показать срабатывание входа. Если проблема останется, то вопрос к Овену, либо менять датчики на pnp, либо применять гальваническую опторазвязку. Если проблема исчезла, то корень зла в датчиках. Опять же, помочь может гальваническая развязка. И да, в случае её применения можно будет обойтись без ДопБП.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BodDen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    У меня продолжается эпопея борьбы с быстрыми входами и датчиками типа n-p-n.
    Добрый день.

    Собрал аналогичную схему с ПЛК210-11 и датчиками KIIPRIBOR LA12-2N1 (NPN-NO) с отдельным БП, работает корректно. Левая плата ПЛК210-11 идентична ПЛК210-14.
    +24 В отдельного БП подаётся на клемму SS1 и (+) датчиков (коричневые провода)
    0 В отдельного БП подаётся на (-) датчиков (синие провода)
    Сигнальные линии (чёрные провода) датчиков подключены к клеммам FDIх ПЛК.

    photo_2025-10-03_11-10-29.jpg
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не работают аналоговые входа ПЛК 73
    от Лёха в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 11:47
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 14:06
  3. ПЛК 150 не работают дискретные входа
    от Михаил74 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 23:55
  4. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
  5. ас-3 вместе с ас-4
    от Александр_D в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 11:53

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •