Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: ПР200. Можно ли рассматривать дискретные выходы тип К для управления КЗР-ом?

  1. #1

    По умолчанию ПР200. Можно ли рассматривать дискретные выходы тип К для управления КЗР-ом?

    Здравствуйте.

    Закуплены 3х-позиционные регулирующие клапаны (КЗР); электроприводы 24В. Согласно РЭ, макс. потребляемая мощность 10ВА.

    Для управления системой, в т.ч. и этими КЗР-ми, рассматриваю ПР200-24.5.2, оснащенный дискретными выходами типа Р (8 шт) и К (4 шт). Судя по всему, дискретные выходы типа К имеют больший ресурс и скорость в сравнении с типом Р. Для выхода типа К ток коммутации не должен превышать 200мА, а привод клапана, судя по всему, способен выдать нагрузку даже чуть больше 400мА. Если поставить помежуточное реле, это сбережет дискретный выход ПР200, но, согласно декларируемому большинством производителей таких реле коммутационному ресурсу 100 тыс. циклов (пусть и указано "не менее"), хватит его совсем не на долго, так как, в теории, максимальное число циклов в час при регулировании КЗР-а может составить цифру 240 (особенно для ГВС). Посадить клапаны напрямую на выходы типа Р, которые обладают более высокой несущей способностью до 3А, но там тот же ресурс не менее 100 тыс. циклов.

    Хотя, из практики, КЗРы вешал на DO-выходы типа Р и особо не задумывался; правда там управляющее напряжение было 220В - вроде все фунциклирует неплохо, и не один год.
    Но как начинаешь размышлять, так сразу возникает куча вопросов.

    Хотелось бы узнать ваше мнение. Заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    есть же вместо релейных варианты ТТР в ту же колодку в качестве промежуточных.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    есть же вместо релейных варианты ТТР в ту же колодку в качестве промежуточных.
    Спасибо большое.

  4. #4

    По умолчанию

    пускатель бесконтактный реверсивный вам в помощь
    тот же овен

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    пускатель бесконтактный реверсивный вам в помощь
    тот же овен
    Почитал. На пуск привода/двигателя этот аппарат требует 100мс, что как-бы сравнительно много для КЗРа. Хотя может и не всегда критично.
    Для такого пускателя прям изначально нужно замысливать миссию ) в составе системы.
    А так, в принципе, вещь любопытная.
    Большое спасибо.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    а еще можно сделать платку на замену встроенных реле на более мощных транзюках. Но тогда гарантия на ПЛК(ПР) ёк. Внутри там все так же транзистор на управление встроенного реле.

  7. #7

    По умолчанию

    Сколькими клапанами надо управлять ?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а еще можно сделать платку на замену встроенных реле на более мощных транзюках. Но тогда гарантия на ПЛК(ПР) ёк. Внутри там все так же транзистор на управление встроенного реле.
    это уже пилотаж другого уровня

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    есть же вместо релейных варианты ТТР в ту же колодку в качестве промежуточных.
    А какую-нибудь ссылку можно на это?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    программист_с_паяльником
    Есть модульные твердотельные реле DC-DC (управление 3-30В, коммутация до 60В постоянки) на дин-рейку, ток до 6А, толщина модуля 6мм. Я такие использую на разные цветомузыки в оборудовании. Например SSL1D03BD, или 34.81.7.024.9024. Задержка на порядки меньше, чем у механических реле.

    А какую-нибудь ссылку можно на это?
    Я пытался найти ТТР в габарит реле ПРки, у меня не получилось. Выстругал сам простую развязку на оптроне, работать будет на внешнее реле.
    Оптрон.jpg
    Последний раз редактировалось Sulfur; 24.07.2025 в 13:26.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 14:40
  2. дискретные выходы
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 15:17
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 16:01
  5. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22