День добрый.
Прибыла вчера ПР225. Сделал так для попробовать - (ПР205 + Pt1000 Slave) <-> (ПР225 Master), всего один регистр.
Через ~30 сек. Теряется связь по Modbus TCP, на дисплее зависает температура и на коннекторе линк перестает моргать.
Также если после включения ПР225 сразу отключить сетевой кабель, коннекция не подымается. ПР205 при этом работает норм.
Другая младшая модель (ПР205 Master)<->(СП310 Slave) передает кучу регистров и не важно кого гасить по питанию
или отключение сетевого кабеля, все работает на ура!
Благо заказал ПР225 для поиграться\посмотреть а не в проект. Прошивка стоит последняя.
Сегодня попробую подоткнуть МВ210 МК210, печалько будет при повторе ситуации... Не покупайте пока эту лажу!
Родненький отечественный импортозамещатель, перестань выкладывать хайповые видосы в телеграмм группе!
Повернитесь к родному отечественному потребителю своим ликом!
ПЫС:
А ещё, если пишете в описании ИТП-17 0-10V, то он и должен так показывать а не от 1-10V, до 1V показывает как часы у хищника "|--|" (PREDATOR).
ПЫС ПЫС:
Неее... 225я не видит МК210-301 МВ210-101 даже на теже 30 сек. ПР205 с такими же настройками читает\пишет МК210-301 МВ210-101 без проблем...


Ответить с цитированием