Страница 8 из 20 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 194

Тема: СП310+пр200

  1. #71

    По умолчанию

    Спасибо, буду изучать.

  2. #72

    По умолчанию

    Ещё раз спасибо, всё получилось.
    Возник такой вопрос - Можно ли на панели реализовать кнопку или переключатель с индикацией с задержкой отклика. Нужно для остановки процесса, что бы случайным касанием не сбросили таймер. Задержка 3-5 секунд по удержанию в нажатом состоянии.

  3. #73

    По умолчанию

    Можно. Случайное касание? Это как? Ой не то нажал!

  4. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Ещё раз спасибо, всё получилось.
    Возник такой вопрос - Можно ли на панели реализовать кнопку или переключатель с индикацией с задержкой отклика. Нужно для остановки процесса, что бы случайным касанием не сбросили таймер. Задержка 3-5 секунд по удержанию в нажатом состоянии.
    Можно всё, делаете в ПР бит с таймером TON, задержка включения на 3 сек, не будет срабатывать при случайном касании.
    На самой панели, то же самое можно сделать на ФО (функц. области) или функц. кнопке.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.10.2024 в 19:42.

  5. #75
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    .. Случайное касание? Это как?...
    ну например
    Изображения Изображения

  6. #76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Можно. Случайное касание? Это как? Ой не то нажал!
    Может показатся смешным, но так и есть. Процесс многочасовой, оператор может вместо паузы "тыкнуть" пальцем в стоп. Тем более в 5утра.
    Последний раз редактировалось Viktor D; 04.10.2024 в 01:53.

  7. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можно всё, делаете в ПР бит с таймером TON, задержка включения на 3 сек, не будет срабатывать при случайном касании.
    На самой панели, то же самое можно сделать на ФО (функц. области) или функц. кнопке.
    Насчёт ПР я уже так и сделал.
    Ещё есть необходимость в подобных кнопках в самой панели без обращения к ПР. Попробую что то изобрести с вашей подсказкой насчёт ф. области и ф. кнопки. Хотя пока не представляю с чего начать...
    Последний раз редактировалось Viktor D; 04.10.2024 в 01:54.

  8. #78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Может показатся смешным, но так и есть. Процесс многочасовой, оператор может вместо паузы "тыкнуть" пальцем в стоп. Тем более в 5утра.
    Создайте окно с подтверждением, где надо повторно нажать кнопку команды

  9. #79

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Насчёт ПР я уже так и сделал.
    Ещё есть необходимость в подобных кнопках в самой панели без обращения к ПР. Попробую что то изобрести с вашей подсказкой насчёт ф. области и ф. кнопки. Хотя пока не представляю с чего начать...
    Я использую функциональную кнопку, например:
    - состояние "не нажата": Присвоить значение PSW256 = 0
    - состояние "зажата": Математика PSW256 = PSW256 + 1 до максимального значения 256 (будет выставлен 8 бит в PSW256, накопление происходит за 3 секунды)
    Дальше - пуск процесса привязываю к PSW256.8.
    Последний раз редактировалось EFrol; 04.10.2024 в 08:23.

  10. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Насчёт ПР я уже так и сделал.
    Ещё есть необходимость в подобных кнопках в самой панели без обращения к ПР. Попробую что то изобрести с вашей подсказкой насчёт ф. области и ф. кнопки. Хотя пока не представляю с чего начать...
    Вот пример на ФО, удержание кнопки 3 сек, включает индикатор, повторное удержание 3 сек выключает индикатор.
    На функц. кнопке можно сделать так же, она должна управлять битом включения цикла 3 сек. в ФО.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.10.2024 в 09:12.

Страница 8 из 20 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не получается опросить пр200 панелью сп310
    от дск в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 10:13
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •