Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: ПР200 не запускается

  1. #1

    Exclamation ПР200 не запускается

    Доброго времени суток.
    Есть установка содержащая в своем составе программируемое реле ПР200
    При запуске, на реле включается, на некоторое время, подсветка дисплея и больше признаков жизни реле не подаёт.
    Питание подается корректное, отключать все вводы и выводы, для исключения внешних проблем, пробовал.
    При нажатии на Esc подсветка включаетя и, спустя некоторое время, гаснет.
    Вопрос, в чем может быть беда, помер, прошивка слетела или её нет вообще?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от St13 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    Есть установка содержащая в своем составе программируемое реле ПР200
    При запуске, на реле включается, на некоторое время, подсветка дисплея и больше признаков жизни реле не подаёт.
    Питание подается корректное, отключать все вводы и выводы, для исключения внешних проблем, пробовал.
    При нажатии на Esc подсветка включаетя и, спустя некоторое время, гаснет.
    Вопрос, в чем может быть беда, помер, прошивка слетела или её нет вообще?
    Возможно слетела прошивка. Ищите разработчика и (или) исходник программы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Установка то раньше работала? Может там програмы то и не было.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,903

    По умолчанию

    А в системное меню при удерживании ALT приборчик входит?

  5. #5

    По умолчанию

    Установка еще не работала, возможно поставщик оборудования сделал "закладку"

  6. #6

    По умолчанию

    Не знал, о нём, спасибо. С Овеном очень мало работал. Сейчас схожу проверю.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от St13 Посмотреть сообщение
    Установка еще не работала, возможно поставщик оборудования сделал "закладку"
    Какую закладку, скорее не запрограммировал. Как всегда у нас. А вы понимаете решили пуско-наладку сами сделать.

  8. #8

    По умолчанию

    Да, проверил, системное меню открывается.
    Скорее всего не прошита пользовательская программа.
    Там вообще небрежная сборка всего, часть проводов щите перепутана по расключению.
    Скорее разгильдяйство.
    "А вы понимаете решили пуско-наладку сами сделать" но ведь можно предъявить, что устройство поставленно в нерабочем состоянии.

  9. #9

    По умолчанию

    Ну вот я в такой типа компании работаю. Сначала соберут, увезут заказчику, а потом приходят в наш отдел с вопросом, а установку запрограммировали? А сами ТЗ даже не выдали на это.

    Предъявить можете, если в договоре нет пуско-наладочных работ.

  10. #10

    По умолчанию

    Ваша компания не на Т начинается? ))
    Ну вот да, договор в руках не держал, увы, прокомментировать это не смогу.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Codesys не запускается
    от А1дар в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.10.2022, 08:34
  2. Owen OPC не запускается
    от sanaht в разделе OPC Серверы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2022, 09:29
  3. Не запускается ПЛК100
    от monteg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 23:00
  4. Не запускается НТП-1 от БП-04Б
    от garnalex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 14:45
  5. ПЛК100 запускается 5-10 мин
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 11:07

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •