    По умолчанию Библиотека OwenCommunication. Есть ли рекомендации по использованию?

    Добрый день!
    Есть ли какие рекомендации по работе с ФБ данной библиотеки(макс/мин частота опроса, приоритет и период задачи для вызова, и т.д.).
    Может есть ограничения по использованию?

    ФБ MB_SerialRequest(19200,8,N,1; Задача - 5мс) при опросе более 25 регистров за раз, первая попытка выбивает ошибку SLAVE_DEVICE_FAILURE(53) или RESPONSE_CRC_FAIL(60), вторая - ок. Если задача 10мс - все ок.


    Наткнулся на такую тему:https://owen.ru/forum/showthread.php...nCommunication
    Но в ней тоже нет ответов на все вопросы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Есть ли какие рекомендации по работе с ФБ данной библиотеки(макс/мин частота опроса, приоритет и период задачи для вызова, и т.д.).
    Может есть ограничения по использованию?

    ФБ MB_SerialRequest(19200,8,N,1; Задача - 5мс) при опросе более 25 регистров за раз, первая попытка выбивает ошибку SLAVE_DEVICE_FAILURE(53) или RESPONSE_CRC_FAIL(60), вторая - ок. Если задача 10мс - все ок.


    Наткнулся на такую тему:https://owen.ru/forum/showthread.php...nCommunication
    Но в ней тоже нет ответов на все вопросы.
    Добрый день.

    См. стр. 191 документа: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf
    Для задачи с программой с использованием OwenCommunication рекомендуемое время цикла - 20 мс.
    Для небольших запросов 10 мс - вполне нормально.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    Разумный диапазон цикла задачи - 10...20 мс.
    См., например, п. 6.5.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf

    Приоритет определяется пользователем, который лучше знает, насколько "важен" обмен по сравнению с другими частями проекта.
    В существенном количестве случаев можно вызывать блоки библиотеки прямо в MainTask (у которой по умолчанию: приоритет = 1, интервал вызова = 10 мс).

Похожие темы

  1. ПЛК200 библиотека OwenCommunication и классы
    от crauler в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.11.2025, 10:48
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.05.2025, 21:31
  3. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  4. Библиотека OwenCommunication. МКОН + MB_TcpSlave
    от zaychenko в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2023, 16:20
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 15:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •