Тема: ПР и серийный номер

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПР и серийный номер

    Здравствуйте, коллеги!

    У меня вопрос, на который я не смог ответить, прошу помощи!

    подскажите , пожалуйста, возможно ли из регистров ПР вытаскивать его серийный номер?
    конфигуратор может это делать и мы четко видим серийник ПР.
    Каким образом возможно прочитать серийный номер на ПР?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,630

    По умолчанию

    Ну, 1 регистр точно 16-ть символов не вместит. Скорее там несколько регистров. Сама ПР это явно просто так не увидит, а если там есть буквы, то тем более.

  3. #3

    По умолчанию

    решен вопрос:
    тип String, младшим байтом вперед, длина строки 18 адрес 0xF084

  4. #4

    По умолчанию

    но остатеся вопрос: самим ПР регистр не оприсишь, или есть такая возможность- опросить серийник самиа ПРом?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anviko Посмотреть сообщение
    но остатеся вопрос: самим ПР регистр не оприсишь, или есть такая возможность- опросить серийник самиа ПРом?
    Нет, у ПР нет String и не будет, выше писал, опрашивать ПЛК или ОРС сервером.
    Хотя можно заморочиться и конвертировать байты в цифры. Для этого нужны скрины и цифры соответствия хотя бы нескольких регистров.
    То есть прочитать 9 регистров как String и 9 регистров как WORD и выложить.
    Последний раз редактировалось Trevor; Вчера в 18:17.

  6. #6

    По умолчанию

    Хотя это, несколько экстравагантно (=через ж*пу) - можно один порт настроить на Master, а другой на Slave, соединить двумя проводками - и из самой ПР читать в ПР несколько регистров и сравнивать их с константами.
    Это исключит из другой работы один из портов (который Slave).

  7. #7

    По умолчанию

    я так пробовал- не работает самоопрос. я пробовал опрашивать INT16 9 регистров ОПС, нормально. но самоопрос ПР не поддерживает. или чтото не так делаю

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anviko Посмотреть сообщение
    я так пробовал- не работает самоопрос. я пробовал опрашивать INT16 9 регистров ОПС, нормально. но самоопрос ПР не поддерживает. или чтото не так делаю
    Либо функция не та, либо групповой опрос не включили, либо перестановка байт.
    Хотя и порт могли настроить неверно.
    И пока вы с ПР возитесь, уже бы ОРС сервером прочитали и так и так и выложили скрины.
    Последний раз редактировалось Trevor; Вчера в 19:13.

  9. #9

    По умолчанию

    OPC все прочитано, и так и так. все сходиться в INT - 9 регистров, и STRING 18 знаков. все сходиться. панелью оператора даже опросил, все норм.
    Вопрос- самоопрашивать. не получается. Я же стороним мастером опрашиваю- значит порт настроен , мастер тоже у меня настроен- другие приборы оплашивает. Правда, я попробовал по Ethernet опросить .. надо попробовать RS-ами

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anviko Посмотреть сообщение
    OPC все прочитано, и так и так. все сходиться в INT - 9 регистров, и STRING 18 знаков. все сходиться. панелью оператора даже опросил, все норм.
    Вопрос- самоопрашивать. не получается. Я же стороним мастером опрашиваю- значит порт настроен , мастер тоже у меня настроен- другие приборы оплашивает. Правда, я попробовал по Ethernet опросить .. надо попробовать RS-ами
    Я про диагностику обмена между устройствами, а не о принципиальной доступности этой строки.

    Я бы подключил параллельно RS-485 преобразователь USB-RS485 и в терминальную программу записал бы в 16-ричном виде пару секунд обмена. А потом посмотрел бы этот обмен.
    По протоколу Modbus ответа совсем нет:
    - Slave-устройство не получило запрос (отключено, переполюсовка проводов, адрес не совпал, не совпадают настройки соединения)
    - на групповой запрос по адресу 0
    В случае, когда Slave получил запрос - ответ всегда будет:
    - вернуть в Master запрашиваемые регистры
    - вернуть в Master код ошибки (нет поддержки этих регистров, нет поддержки этой функции, не совпал CRC, с ошибкой принят хоть один символ из запроса и т.д.)

    Если всё правильно настроено - ответ будет, только в случае ошибки не будет обновляться сетевая переменная.

    Мне интересна причина Slave в отказе запроса - промолчал или отдал код ошибки?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Серийный номер ПЛК210
    от kenny_sk8 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 10:48
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 14:47
  3. ПЛК100-32 [М02] Номер сервиса:47, Номер ошибки 80
    от Allmax в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.12.2021, 20:02
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 14:01
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 11:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •