Добрый день.
Подскажите, можно ли как-то решить вопрос.
В контроллер в holding регистре имеется переменная, которая запускает систему. Если 1 - система работает, если 0 - выключается.
В скаде предусмотрена кнопка с фиксацией для этой системы. Все работает. К кнопке привязана функция записи переменной и чтения состояния - все по одному регистру, где хранится переменная.
При перезапуске скады (обновление конфигурации или остановке сервера и его повторном запуске) - система отключается. Как я понимаю - кнопка с фиксацией при перезапуске переходит в состояние "0". В настройках уже добавлено значение - задержка циклов на чтение при перезапуске (как понимаю - сначала скада читает регистр Nое количество раз, потом пишет в него). Это не помогает.
Как можно решить проблему? Чтобы после перезапуска - если кнопка была до этого нажата, она и осталась нажатой.
Заранее спасибо. Может вопрос простой, но я что-то не могу решить эту проблему.




Ответить с цитированием