Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Восстановление значений после перезагрузки

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Восстановление значений после перезагрузки

    Добрый день.

    Подскажите, можно ли как-то решить вопрос.

    В контроллер в holding регистре имеется переменная, которая запускает систему. Если 1 - система работает, если 0 - выключается.
    В скаде предусмотрена кнопка с фиксацией для этой системы. Все работает. К кнопке привязана функция записи переменной и чтения состояния - все по одному регистру, где хранится переменная.
    При перезапуске скады (обновление конфигурации или остановке сервера и его повторном запуске) - система отключается. Как я понимаю - кнопка с фиксацией при перезапуске переходит в состояние "0". В настройках уже добавлено значение - задержка циклов на чтение при перезапуске (как понимаю - сначала скада читает регистр Nое количество раз, потом пишет в него). Это не помогает.

    Как можно решить проблему? Чтобы после перезапуска - если кнопка была до этого нажата, она и осталась нажатой.

    Заранее спасибо. Может вопрос простой, но я что-то не могу решить эту проблему.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Панишев Посмотреть сообщение
    Как можно решить проблему? Чтобы после перезапуска - если кнопка была до этого нажата, она и осталась нажатой.

    Заранее спасибо. Может вопрос простой, но я что-то не могу решить эту проблему.
    Можно в ПЛК сохранять значение в RETAIN, можно в скаде у параметра записи в регистр поставить Сохранять -Да. 1 Сохранение маски бит.jpg
    Сохраняю таким образом маску бит, параметр сохраняется и записывает регистр при включении, на скрине.
    Проверял специально, в ПЛК был записан 0, при вкючении скады, записалась последняяя маска бит.
    Последний раз редактировалось Trevor; 12.11.2026 в 14:48.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Trevor Посмотреть сообщение
    Можно в ПЛК сохранять значение в RETAIN, можно в скаде у параметра записи в регистр поставить Сохранять -Да. 1 Сохранение маски бит.jpg
    Сохраняю таким образом маску бит, параметр сохраняется и записывает регистр при включении, на скрине.
    Проверял специально, в ПЛК был записан 0, при вкючении скады, записалась последняяя маска бит.
    Переменные в скаде сохраняются локально. На работающей скаде отжали кнопку (записали 0). Другой АРМ, где ее не отжали, запускается и в плк летит 1. Так?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от asuwcc Посмотреть сообщение
    Переменные в скаде сохраняются локально. На работающей скаде отжали кнопку (записали 0). Другой АРМ, где ее не отжали, запускается и в плк летит 1. Так?
    Если отжали в одном, то и в другом должно сброситься. Иначе работает не правильно.
    Я писал, про последнее значение, которое сохранилось. ПЛК сбрасывал уже после выключения Скады, для проверки.

    Если надо включать, даже если всё сбросили, тогда делайте инициализацию (начальное значение) при включении.
    Последний раз редактировалось Trevor; 13.11.2026 в 12:39.

  5. #5

    По умолчанию

    Потому что логику работы нужно писать на ПЛК. Либо использовать клиент-серверной вариант скады. Но если всё в ПЛК, то и обычные скады будут нормально работать. У меня 2 мастерскады нормально ужились с одним ПЛК.

  6. #6

    По умолчанию

    Вот у меня такой же вопрос. Я его решил через костыль, конечно. Но неприятно, что МС не ведёт себя так, как описано в документации. Грешу на то, что МС у меня триальная. У Вас какая версия МС?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BolshakovRV Посмотреть сообщение
    Вот у меня такой же вопрос. Я его решил через костыль, конечно. Но неприятно, что МС не ведёт себя так, как описано в документации. Грешу на то, что МС у меня триальная. У Вас какая версия МС?
    Тоже триальная, но дело не в этом.
    Тут всё через костыли, чтение, запись и переключение переменных простым способом не работает.
    Для чтения и записи, сохранения переменных и маски бит, управления из нескольких мест, пришлось писать в Скаде, свою программу на ST.

    Даже нарисованный прямоугольник использую как кнопку (переключатель) без проблем,
    а библиотечную кнопку (ни одну из 4 вариантов) не могу прикрутить, не работает.
    Последний раз редактировалось Trevor; 13.11.2026 в 17:23.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Trevor Посмотреть сообщение
    Тоже триальная, но дело не в этом.
    Так-то задержка записи при старте среды исполнения - это документированная функция.

Похожие темы

  1. ПЛК 210. Сброс IP после перезагрузки
    от Danso в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.09.2026, 10:30
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2023, 16:12
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.05.2023, 19:59
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.06.2022, 23:12
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.07.2016, 22:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •