Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК110-30 m v2 и СП3**

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Question ПЛК110-30 m v2 и СП3**

    Нужно связать между собой три устройства по TCP
    панель сп3** в роли master
    Плк 110 Slave
    Модуль д.ввода МВ210-202 Slave
    Нужно что бы при на любом цифровом входе на плк либо на МВ загорался соответствующий индикатор на панели
    Вникать в тему начала недавно, информацию нашел только по Rs 485.
    Для начала решил связаться с плк, пробовал разные ip адреса, разные регистры, панель не реагирует на входы.
    pkz3A8lMyJUbd4nAU899vJbWwFOYea6w9HSqC7CsHf-Jx7CVRR052XHt5fRzzsjGmU8U-qrimsA-zLpT1XAUf4-e.jpg
    Cu5KSzqBvjKSOZ0WDbwor-Y1rRWlit1iFji6lu2Vi9cpsCVLpRdYLuav2JV2gZ9CucsOvwEmsjXW1gHxF9MMxwMA.jpgBuUyADDfwCWguZ1gTwbfSoJgM2YuyHJe1egBP2Rw7BoOIV2Crrb1id3m-dx837IeJBuQ9adwFL-_54TDnSpjNGZA.jpgc5x8dW8022gf1JHdazXAGp5Zcm9C8NxP5Gn9Pt0hrEs7S2rSrIcBz-IRejM7zOn0midpH0YRTcBfEjaiCjqo1v4t.jpg
    Последний раз редактировалось 3213; Вчера в 18:42.

  2. #2

    По умолчанию

    Начните с обучающих видео по ПЛК110, (рутуб - ютуб)
    Там в том числе связь ПЛК110 и панели, Мастер - слейв и наоборот.
    По ТСР только назначить IP обоим, главное в одной сети и правильно настроить обмен.
    0х0 это чтение и запись бита 0, ставьте битовый переключатель, у вас битовый индикатор 1х0 везде (только показывает)
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 19:00.

  3. #3

    По умолчанию

    Для МВ в конфигураторе плк, я добавляю его как слейв получается?
    или же у меня плк будет мастером для МВ

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 3213 Посмотреть сообщение
    Для МВ в конфигураторе плк, я добавляю его как слейв получается?
    или же у меня плк будет мастером для МВ
    Попробовать можете так и так, если панель мастер сейчас, то в ней добавляете ПЛК слейв и его IP.
    Отличаться IP должны только последними цифрами, например 10 и 20.
    Порт 502, слейв адрес по умолчанию 1 и лишнего не меняйте ничего.

  5. #5

    По умолчанию

    Как понял в самой панеле по TCP, я там только ip указываю, а она определит уже кто slave кто мастер.
    для 485 интерфейса смотрю там отдельно можно выбрать, кем у меня будет панель
    Ip прописываю который с завода идет-s06O_PQMemyqZeTzx1_3K-mlNC4NJM4Pj5QN-hEvQC-DJ1bWwZZ8ziZYYJcLAwsjIUDOG9rMbc1FCVYSINIzIa3.jpg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 3213 Посмотреть сообщение
    Как понял в самой панеле по TCP, я там только ip указываю, а она определит уже кто slave кто мастер.
    для 485 интерфейса смотрю там отдельно можно выбрать, кем у меня будет панель
    Ip прописываю который с завода идет-s06O_PQMemyqZeTzx1_3K-mlNC4NJM4Pj5QN-hEvQC-DJ1bWwZZ8ziZYYJcLAwsjIUDOG9rMbc1FCVYSINIzIa3.jpg
    Точно с завода такой? Вы бы проверили в ПЛК браузере, подключиться к ПЛК вы же можете?

  7. #7

    По умолчанию

    Вот пример, панель мастер ТСР в эмуляции 1 Панель мастер ТСР.jpg ПЛК живой
    передаётся 0 бит 0 регистра и 1 регистр - число 12
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 19:55.

Похожие темы

  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 09:14
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  3. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •