Тема: ПЛК110-60 (30) М2 ограничение количества сетевых переменных в 1000

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-60 (30) М2 ограничение количества сетевых переменных в 1000

    Коллеги, прошу помощи..
    Проектировщики спроектировали ОГРОМНЫЙ шкаф управления на базе ПЛК110-60 + 6 МВ100-8А + 2 МВ110-6у+ 2 32ДН+1 16ДВ.
    в итоге понимаю, что количество сетевых переменных 1000шт не хватает для реализации проекта..
    Возможно ли увеличение количества сетевых переменных более 1000 (к примеру 1500).
    Ранее обращался в поддержку - сказали нет возможности.

    Спасибо большое.

  2. #2

    По умолчанию

    Что за сетевые переменные вы имеете ввиду? Если для скады и дальше передавать, то дискреты ужимайте в dint, и будет их в 32 раза меньше. Я вон для мастер скады 4000 переменных до лицензии в 200 тэгов ужал, а тут модулей кот наплакал...

  3. #3

    По умолчанию

    ПЛК110-60 + 6 МВ100-8А + 2 МВ110-6у+ 2 32ДН+1 16ДВ.
    у меня плк 110-60+2 8А + 20 16Д + 8Р
    не помню проблем вообще никаких
    ещё раза три можно было туда же засунуть

    что можно было насовать в 1000 переменных на таком малом количестве входов - непонятно

  4. #4

    По умолчанию

    6 8А х 8 = 48х2 = 96
    ну хорошо напихали всякой второстепенной ерунды на каждый канал - ещё 2х2 = 48*4=192
    192+96=примерно 300
    ок, напихали ещё по два регистра на каждый канал не знаю чего - итого 600
    битовых тупо по каждому биту - ок, лень считать - 200 бит, это 12 регистров

    грубо 800 переменных.
    что там ещё надо придумать, чтобы ещё 200 нарыть?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    Возможно ли увеличение количества сетевых переменных более 1000 (к примеру 1500).
    Ранее обращался в поддержку - сказали нет возможности.
    Вообще то, на ПЛК110 делали и по 4000 и больше сетевых переменных, кто вам про 1000 сказал?
    Только опрос через String (групповой) лучше делать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 21:26.

  6. #6

    По умолчанию

    Не знаю как у вас, а у меня на каждый механизм сама диагностика около 3х полноценных регистра в 32 бита занимает. А если и настройки алгоритма с hmi туда запихнуть, то ещё столько же. Зато я за 5 сек могу определить куда кого послать, если механизм встал колом, электрика на движок, киповца на концевики или датчики, асушника в рп на модуль. Операторы так привыкли, что сами знают кого и куда посылать в хорошем смысле этого слова)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Не знаю как у вас, а у меня на каждый механизм сама диагностика около 3х полноценных регистра в 32 бита занимает. А если и настройки алгоритма с hmi туда запихнуть, то ещё столько же. Зато я за 5 сек могу определить куда кого послать, если механизм встал колом, электрика на движок, киповца на концевики или датчики, асушника в рп на модуль. Операторы так привыкли, что сами знают кого и куда посылать в хорошем смысле этого слова)
    у меня такой же принцип, в любой момент можно узнать полное состояние системы и узлов

  8. #8

    По умолчанию

    Васильев У тебя какая лицензия (буква в обозначении): L или M? M - это неограничено, L - 360 байт на все Slave.
    ОВЕНская библиотека Modbus поможет это обойти.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  9. #9

    По умолчанию

    Коллеги я не спрашивал как мне разместить мои переменные в 1000 регистров...
    Количество регистров в 1000 можно заметить при добавлении устройства Modbus TCP - последний регистр 999.
    Ранее обращался в поддержку, где также подтвердили максим 1000 регистров
    Последний раз редактировалось Васильев; Сегодня в 07:30.

  10. #10

    По умолчанию

    Коллеги представляю решение, как обойти ограничение в 1000 сетевых переменных..
    Насколько правильно время покажет, а пока сетевые переменные доступны в программе и управляются с панели.
    Для доступа через панель создаем два устройства Modbus TCP для первого указываем порт 502, а для второго порт 510 (как для ПЛК)

    Не могу найти описание настроек в меню смена целевой платформы (5 вложение),
    03E8h есть 1000 и по идеи должен отвечать за количество сетевых переменных, но этот параметр ни на что не влияет...

    Спасибо большое.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Васильев; Сегодня в 07:53.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обнуление сетевых переменных
    от Антон_Б в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2025, 15:03
  2. Перезапись сетевых переменных
    от Dimaes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 09:56
  3. Ограничение количества пусков насоса
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 18:06
  4. ПР-205 максимальное кол-во сетевых переменных?
    от Yura_brest в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 03:11
  5. Ограничение количества "Личных сообщений"
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 15:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •