Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Отвалился от мастера МУ 210 402

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Отвалился от мастера МУ 210 402

    Доброго дня всем. У меня после 3х лет работы отвалился от модбаса МУ 210 402. Подключится конфигуратором не получается. Нажатие на сервисную кнопку с последующим выключением питания и попыткой обнаружить по адресу 192.168.1.99 успеха не имеют.
    1. Есть ли способ узнать фактические сетевые настройки модуля?
    2. При включенном питании , пол минуты жму сервисную кнопку, выключаю питание , пытаюссь конфигуратором обнаружить устройство с адресом 192.168.1.99 . Правильно ли действую?
    3. Если ответ на 2 да, что делать?
    4. С батарейкой не может быть связано ?

    И еще, на модуле бысто мигает красный индикатор. Похоже меандр 2Гц.
    Последний раз редактировалось Serrk; 28.02.2026 в 14:49.

  2. #2

    По умолчанию

    А из контроллера нет возможности глянуть к какому адресу он обращался для этого модуля? Или как всегда, ни исходников, ни документации... Всё предыдущие коллеги потеряли...

    PS
    https://docs.owen.ru/product/moduli_...4#topic-112266
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 28.02.2026 в 15:42.

  3. #3

    По умолчанию

    Все есть. но он и от контроллера отвалился

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Все есть. но он и от контроллера отвалился
    Ну если он у вас умер, зачем вам его сетевые настройки теперь. Ставьте резервный а с этим "на столе" работайте.

    PS Или батарейку замените и ещё раз попробуйте. Где то тут было про нехорошие прошивки модулей. При слёте не тот ip прописывался, который по умолчанию требовался. Попробуйте ваиршарк...

    PS
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41796
    Что-то такое тут есть
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 28.02.2026 в 17:59.

  5. #5

    По умолчанию

    Интересною Спасибо попробую

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем. У меня после 3х лет работы отвалился от модбаса МУ 210 402. Подключится конфигуратором не получается. Нажатие на сервисную кнопку с последующим выключением питания и попыткой обнаружить по адресу 192.168.1.99 успеха не имеют.
    1. Есть ли способ узнать фактические сетевые настройки модуля?
    2. При включенном питании , пол минуты жму сервисную кнопку, выключаю питание , пытаюссь конфигуратором обнаружить устройство с адресом 192.168.1.99 . Правильно ли действую?
    3. Если ответ на 2 да, что делать?
    4. С батарейкой не может быть связано ?

    И еще, на модуле бысто мигает красный индикатор. Похоже меандр 2Гц.
    Добрый день.

    Попробуйте подключиться к модулю конфигуратором через USB. При подключении в диспетчере устройств должен появиться новый COM-порт. Сетевые настройки в этом случае не имеют значения.
    На старых версиях прошивок при выключении питания мог произойти сброс настроек на резервные (о которых упоминается по ссылке выше).
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

Похожие темы

  1. Обновил прошивку ПР200 и отвалился 485 слот 2
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 09:42
  2. Какой из модулей отвалился по RS-485?
    от g0r0d0k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 19:30
  3. Два мастера в сети Ethernet
    от spinogryz57 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 21:35
  4. плк304 не знает, что отвалился модем
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 13:15
  5. ПЛК 100 отвалился
    от Кулаков Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 01:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •