Тема: Подключение произвольного прибора Modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Подключение произвольного прибора Modbus

    Добрый день. Сразу скажу опыта в сетях Modbus у меня мало, поэтому могу задавать довольно глупые вопросы. Гугление не привело к решению проблем.

    Имеется у меня контроллер насосов дозации в бассейне Ermes “CENTURIO PRO”
    images (7).jpg

    Хочу этот прибор подключить к облачному сервису Owen Cloud, для этого нашел таблицу регистров Modbus:
    Снимок экрана 2026-02-10 121907.jpg

    И подключил шлюз Овен ПВ210, согласно схеме, на 20 и 21 контакты:
    Снимок экрана 2026-02-10 122028.jpg

    Настроил прибор, режим Modbus, скорость 9600, адрес 16 и т.д.:
    IMG_20260210_122241.jpgIMG_20260210_122249.jpg

    Далее в Owen Cloud начал пытаться установить связь. Согласно таблице регистров ввел указанные параметры:
    Снимок экрана 2026-02-10 122656.jpgСнимок экрана 2026-02-10 122740.jpgСнимок экрана 2026-02-10 122807.jpg

    Но установления связи так добиться и не удалось, вылезает ошибка 255.

    Что я не так делаю?

    Инструкция к контроллеру во вложении
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spaike Посмотреть сообщение
    Добрый день. Сразу скажу опыта в сетях Modbus у меня мало, поэтому могу задавать довольно глупые вопросы. Гугление не привело к решению проблем.

    Имеется у меня контроллер насосов дозации в бассейне Ermes “CENTURIO PRO”
    images (7).jpg

    Хочу этот прибор подключить к облачному сервису Owen Cloud, для этого нашел таблицу регистров Modbus:
    Снимок экрана 2026-02-10 121907.jpg

    И подключил шлюз Овен ПВ210, согласно схеме, на 20 и 21 контакты:
    Снимок экрана 2026-02-10 122028.jpg

    Настроил прибор, режим Modbus, скорость 9600, адрес 16 и т.д.:
    IMG_20260210_122241.jpgIMG_20260210_122249.jpg

    Далее в Owen Cloud начал пытаться установить связь. Согласно таблице регистров ввел указанные параметры:
    Снимок экрана 2026-02-10 122656.jpgСнимок экрана 2026-02-10 122740.jpgСнимок экрана 2026-02-10 122807.jpg

    Но установления связи так добиться и не удалось, вылезает ошибка 255.

    Что я не так делаю?

    Инструкция к контроллеру во вложении

    Добрый день.

    1. Проверьте корректность подключения A/B. A - клемма 21, B - клемма 20.
    2. Покажите, как добавили прибор в облако. Что указали в поле Тип прибора и что в качестве идентификатора?
    3. В документе MODBUS_CenturioPRO_POOL eng.pdf на стр. 4 указан пример запроса функцией 03. Обратите внимание на адреса (приложен скриншот). Параметру с адресом 40001 будет соответствовать регистр 0 в облаке.f14.PNG

    При наличии преобразователя RS-485 в USB можно также проверить связь с ПК при помощи Owen OPC Server, Modbus Universal MasterOPC и т.п. ПО.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png f14.PNG (30.7 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: png f14.PNG (30.7 Кб, Просмотров: 4)
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    1. Корректность подключения проверил, всё в порядке. A - клемма 21, B - клемма 20.

    Так же, для теста работоспособности шлюза был подключен прибор ПР100.
    IMG_20260211_110432.jpgIMG_20260211_110418.jpg

    2. Снимок экрана 2026-02-11 110753.jpgIMG_20260211_110903.jpg

    3. Перебирал множество регистров, ни по одному данных получено не было
    Снимок экрана 2026-02-11 111117.jpgСнимок экрана 2026-02-11 111326.jpg

    Кстати обратил внимание, что при подключении обоих приборов (станция дозации и ПР100), ПР100 тоже начинает ошибкой 255 сыпать. Если станцию дозации отключить от RS485, ошибка пропадает.
    Снимок экрана 2026-02-11 111405.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spaike Посмотреть сообщение
    1. Корректность подключения проверил, всё в порядке. A - клемма 21, B - клемма 20.

    Так же, для теста работоспособности шлюза был подключен прибор ПР100.
    IMG_20260211_110432.jpgIMG_20260211_110418.jpg

    2. Снимок экрана 2026-02-11 110753.jpgIMG_20260211_110903.jpg

    3. Перебирал множество регистров, ни по одному данных получено не было
    Снимок экрана 2026-02-11 111117.jpgСнимок экрана 2026-02-11 111326.jpg

    Кстати обратил внимание, что при подключении обоих приборов (станция дозации и ПР100), ПР100 тоже начинает ошибкой 255 сыпать. Если станцию дозации отключить от RS485, ошибка пропадает.
    Снимок экрана 2026-02-11 111405.jpg
    В таком случае стоит последовательно подключить линию к ПК и посмотреть, какие запросы/ответы проходят в линии, когда к шлюзу подключен только контроллер дозации. Потребуется какой-либо преобразователь RS-485/USB и ПО, например, Hercules.
    Заодно получится проверить обмен другим Modbus-мастером (указаны в предыдущем сообщении).
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,158

    По умолчанию

    ошибка 255 это вроде не ошибка связи, а что вы читаете не то и не оттуда вроде как.
    Подключитесь любым ОРС или еще чем как писали выше и точно определите что есть что и как правильно указывать адреса.

  6. #6

    По умолчанию

    Так, запустил Owen OPC, связь есть, контроллер отвечает.
    Снимок экрана 2026-02-11 134122.jpg

    Вот с такими параметрами опрос сделал
    Снимок экрана 2026-02-11 134859.jpg

    Так же опрос дискретного выхода
    Снимок экрана 2026-02-11 135020.jpg

    То есть прибор рабочий, данные выдаёт.

    Снова подключаю через шлюз. Все остальные приборы отключены.
    Общие данные прибора:
    Снимок экрана 2026-02-11 140507.jpg

    Настройки параметра:
    Снимок экрана 2026-02-11 150941.jpg

    Итог:
    Снимок экрана 2026-02-11 140643.jpg
    Последний раз редактировалось spaike; Вчера в 13:09.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,625

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spaike Посмотреть сообщение
    Так, запустил Owen OPC, связь есть, контроллер отвечает.
    не показали на какой скорости ОРС правильно принимает данные
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не показали на какой скорости ОРС правильно принимает данные
    Вот с такими параметрами
    Снимок экрана 2026-02-12 120411.jpg

    Так, я начал играться со скоростью обмена данными и настройками COM порта, в итоге:
    При вот таких настройках COM порта и скорости
    Снимок экрана 2026-02-12 124348.jpg
    Удалось получить вот такие данные
    Снимок экрана 2026-02-12 124323.jpg
    Вот такие настройки параметров
    Снимок экрана 2026-02-12 124613.jpg
    Последний раз редактировалось spaike; Сегодня в 10:46.

  9. #9

    По умолчанию

    Снова подключаю через шлюз. Все остальные приборы отключены.
    1. Попробуйте на ПВ210 включить терминирующий резистор (DIP переключатель №1 под крышкой).
    2. Проверьте обмен с облаком при подключенном в линию преобразователе RS-485/USB. Бывает, что играет роль "подтяжка" линии RS-485 к 5 В и 0 В соответственно.
    3. Предлагаю всё же снять лог с линии, чтобы убедиться, что запросы через шлюз проходят.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    1. Включал, не помогло. Ещё не пробовал на стороне прибора подключать резистор.
    2. Я так понимаю вот по такой схеме подключить преобразователь?
    usb_rs485_1911_s01.jpg
    3. Лог снимать так же с помощью схемы выше?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение модема к RS-232 прибора
    от super100 в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2025, 18:03
  2. Опрос прибора по Modbus на языке CFC
    от Strongtop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.01.2017, 23:33
  3. Опрос прибора ИМ2300 по проколу MODBUS
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 18:54
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 17:01
  5. Подключение 1 датчика на 4 прибора 2ТРМ-1
    от Игорёк в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •