    По умолчанию Замена ESMU Danfoss

    Здравствуйте!

    Коллеги, посоветуйте и поделитесь, пожалуйста, опытом.
    Есть задача заменить погружной датчик температуры воды ESMU-100 (Pt1000) от Danfoss на датчик ОВЕН.

    Вопрос на какой? Главное, что смущает это показатель тепловой инерции. У ОВНА это от 10с у всех датчиков, что я нашел. Это довольно много.
    У ESMU время отклика порядка 2с.

    Может у кого то есть опыт? или я что то не досмотрел?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей_KIP Посмотреть сообщение
    Вопрос на какой? Главное, что смущает это показатель тепловой инерции. У ОВНА это от 10с у всех датчиков, что я нашел. Это довольно много.
    У ESMU время отклика порядка 2с.
    Для воды пофигу, она в принципе не может нагреться быстро ничем, хоть газом грей, хоть тенами.

  3. #3

    По умолчанию

    К сожалению это не так.
    В узле смешения вода меняет температуру довольно быстро (речь идет про ГВС)

    Имеется опыт когда более медленный датчик приводил к неустойчивости системы и настройками ПИДа это до конца решить не удалось.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,528

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей_KIP Посмотреть сообщение
    К сожалению это не так.
    В узле смешения вода меняет температуру довольно быстро (речь идет про ГВС)

    Имеется опыт когда более медленный датчик приводил к неустойчивости системы и настройками ПИДа это до конца решить не удалось.
    Может тогда создать какой-то теплоаккумулятор(ёмкость) где вода будет интенсивно перемешиваться и температура тогда не будет так резко меняться?
    Вы сами то понимаете, что это ненормально когда температура за секунды меняется на десятки градусов?
    Короче, руки оторвать кто это делал(конструировал) и вам заодно, что не проконтролировали, что вам втюхали, это я так думаю!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может тогда создать какой-то теплоаккумулятор(ёмкость) где вода будет интенсивно перемешиваться и температура тогда не будет так резко меняться?
    Вы сами то понимаете, что это ненормально когда температура за секунды меняется на десятки градусов?
    Короче, руки оторвать кто это делал(конструировал) и вам заодно, что не проконтролировали, что вам втюхали, это я так думаю!
    Я бы вам советовал внимательно ознакомиться с правилами форума. И впредь внимательно читать сообщения других пользователей.
    Где вы увидели про десятки градусов за секунды искренне не понятно.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,528

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей_KIP Посмотреть сообщение
    Я бы вам советовал внимательно ознакомиться с правилами форума. И впредь внимательно читать сообщения других пользователей.
    Где вы увидели про десятки градусов за секунды искренне не понятно.
    Вы хотите решить проблему или правила форума обсуждать?

    Тогда ответьте, что и так должны были написать, без всяких дополнительных вопросов(если хотите проблему решить): у вас тупиковая система ГВС, в смысле, без циркуляции?
    Не надо здесь лукавить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.01.2026 в 00:02.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    ESMU всё равно стоит в гильзе, а по тем же документам данфоса даже ESMU с медным чехлом в гильзе имеет 32с инерции.
    Те же QAE от сименса имеют от 8с без гильзы и от 30с с гильзой.
    Так что просто забить на это дело, какой-нибудь ДТС105 вполне решает эту задачу, изменения во времени реакции компенсируются настройками регулятора.

    Если хочется иметь минимальную инерцию, то следует исходить из правила чем меньше диаметр чехла и гильзы, тем меньше время инерции. Так же минимальный зазор между гильзой и чехлом, и его заполнение.
    Вложения Вложения

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    288

    По умолчанию

    А старый добрый метод научного тыка не работает?
    Поменяли, посмотрели.
    Последний раз редактировалось Rask; 18.01.2026 в 10:07.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    А старый добрый метод научного тыка не работает?
    Поменяли, посмотрели.
    Простите, не смог пройти мимо

    Вы никогда не разбогатеете с таким подходом - всё же многое должно основываться на знаниях или чужом опыте

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Поэтому искренне сомневаюсь в значении "2 с" у заменяемого датчика.
    Я тоже сомневался, пока не залез в даташит - 2 вода, 7 воздух. Был удивлен.
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Простите, не смог пройти мимо
    Вы никогда не разбогатеете с таким подходом - всё же многое должно основываться на знаниях или чужом опыте
    Почему нет? Есть время, есть датчик - гоу. Иначе не как. Опыт сын ошибок трудных.
    А чужой опыт и знания в данном вопросе это будет как в анекдоте:
    Собралась семья обои клеить. Жена мужу говорит: «Сходи к соседям снизу, они ремонт недавно делали, квартира у них такая же. Спроси, сколько рулонов покупали».
    Он пошёл, ему сказали: «Шестнадцать». Купили обои, стали клеить. Шесть рулонов осталось.
    Муж злой, снова идёт к ним и говорит: «Вам чё, сволочи такие, сказать правду сложно было? У нас шесть рулонов осталось!».
    Соседи отвечают: «И у нас столько же осталось».
    Последний раз редактировалось Rask; 18.01.2026 в 11:46.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Danfoss esl карта Р30
    от Rask в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.08.2024, 11:03
  2. ПЛК 150 + ПЛК DANFOSS AK-CC 550 A
    от LAGOOPED в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.03.2022, 07:12
  3. Замена контроллера Danfoss на ПР200 в щите вентиляции.
    от Анатолий 7879 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.01.2022, 19:08
  4. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  5. Danfoss MCD3000
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •