так а что вы хотите? у вас всё вроде написано и нарисовано - берите и делайте, потом пробуйте
Второй ПЧВ не запускается синхронно
Судя по схеме, у второго Х1 постоянно на ГНД, то есть ПЧ постоянно включен, но при нулевой скорости, если первый остановлен.После "ПУСКА" замыкания клемм X1 и GND
Может быть имеет смысл просто распарралелить сигналы управления на оба ПЧ?
Пробовал подключать по аналогии с INVT, Инструкции по подключению ЧПВ1-22-В для синхронной работы двух ассинхронных двигателей нет?
После "ПУСКА" замыкания клемм X1 и GND, запускается первый ассинхроный двигатель, а второй не включается
я про то жеМожет быть имеет смысл просто распарралелить сигналы управления на оба ПЧ?
В смысле, распараллелить, для чего?
Мне кажется для синхронности надо энкодеры поставить на оба двигателя, запускать одновременно, а если какой-то отстаёт(импульсов меньше насчитает), добавлять ему скорости в зависимости от разницы или уменьшать скорость "ушедшего вперёд" двигателя, короче, есть варианты!
Короче, что-то типа ПИД-регулятора, параметр разность количества импульсов, уставка "0"!
Здесь подобное обсуждали:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38860
Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.10.2025 в 22:27.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Ну как бы да. Что бы второй стартанул, требуется что бы первый уже работал, и выдал на своем аналоговом выходе частоту для задания скорости второго. Учитывая что время разгона 20 сек, вот и имеете задержку.