Здравствуйте.
ТРМ251 настроен на температуру 120 градусов. Но прибор продолжает нагрев по достижении 120 градусов и продолжает дальше поднимать температуру. В чем может быть проблема?
Видео могу отправить на любой месенжер.
Здравствуйте.
ТРМ251 настроен на температуру 120 градусов. Но прибор продолжает нагрев по достижении 120 градусов и продолжает дальше поднимать температуру. В чем может быть проблема?
Видео могу отправить на любой месенжер.
Проблема скорее всего в том, что настройка регулятора не выполнена (или коэффициенты регулятора не соответствуют динамике объекта управления). Сведения о настройке ПИД-регулятора, а также об автонастройке приведены в руководстве по эксплуатации: https://owen.ru/downloads/re_trm251.pdf.
Автонастройка в некоторых случаях может дать неплохое первое приближение по коэффициентам, но так или иначе донастройка выполняется вручную, так как каждый объект управления индивидуален.
Огромное спасибо за помощь.
Все сделал - температуру держит.
У меня продолжение вопроса.
Моя программа состоит из следующих шагов:
1. Повышение до 55 градусов.
2. Выдержка.
3. Повышение до 120 градусов.
4. Выдержка.
Автонастройку я провел для температуры 120 градусов.
Для 55 градусов если проведу автонастройку, не собьется ли 120 градусов?
Сильных возмущающих воздействий, типо экскурсионного посещение делегатами симпозиума вашей установки не планируется![]()
Выполните при 90 градусов