Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 27

Тема: подключение 2х панелей в один шлейф ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Unhappy подключение 2х панелей в один шлейф ПЛК

    Добрый день народ.
    Вопрос такого плана. Есть 2 панельки, назовем их Панель1 (MT8071iP) и Панель2 (MT8071iE).
    Используются они для управления насосами водоснабжения, у каждой панельки по 3 своих насоса. Проекты на них одинаковые полностью.
    Панель2 подключена к ПЛК через 485 по 1 адресу устройства. Панель1 была локальной, но сейчас прилетела задача ее так же засунуть в автоматику...
    Проблема такого рода: Панель1 почему-то не опрашивается по интерфейсу 485, но если цепануться по Ethernet- MODSCANом данные есть. Вопрос: можно ли соединить между собой эти панели и получить данные с Панели1 по Ethernet через Панель2 и передать их на ПЛК по RS485? Что для этого нужно сделать? не хотелось бы проекты на панельках переделывать.... Может есть вариант как-то в системных настройках проекта это всё настроить?

    Буду очень признателен за помощь)

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,622

    По умолчанию

    это же не форум винтека, чтоб вот так прямо спрашивать как работать, хотя бы для приличия сказали что плк овеновский
    а по вопросу: добавить модбас сервер, включить шлюз и настроить таблицу привязки
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    ПЛК ОВЕН 210

  4. #4

    По умолчанию

    и ест ькучка ресурсов по вайнтеку, в чём проблема там пообщаться?

  5. #5

    По умолчанию

    беда в том, что те форумы не живые... А тут народ опытный сидит)
    по настройкам полазил, понял, что я деревянный в этом вопросе... потому я тут...
    я как это понимаю:
    1. на панельке1 нужно сделать MODBUS сервер локальный
    2. на панельке2 нужно создать MODBUS Server, с параметром "Панель", ставим расположение "Удаленно" и задаем адрес панели1 (которую нужно опросить)?
    3. как теперь это переложить на RS485? чтоб ПЛК их видел по интерфейсу как панель1 с адресом 2, а панель2 с адресом 1
    Последний раз редактировалось vasilich_mk25; 01.10.2025 в 11:19.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vasilich_mk25 Посмотреть сообщение
    беда в том, что те форумы не живые...
    https://asutpforum.ru/index.php вполне живой. И разбирающиеся в винтеке имеются.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а по вопросу: добавить модбас сервер, включить шлюз и настроить таблицу привязки
    НЯП, винтековские панели между собой безо всякого модбаса вязать. А с панели2 у него и так подключение к ПЛК реализовано.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    НЯП, винтековские панели между собой безо всякого модбаса вязать. А с панели2 у него и так подключение к ПЛК реализовано.
    мой способ выполнит задачу
    соединить между собой эти панели и получить данные с Панели1 по Ethernet через Панель2 и передать их на ПЛК по RS485
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    это же не форум винтека, чтоб вот так прямо спрашивать как работать, хотя бы для приличия сказали что плк овеновский
    а по вопросу: добавить модбас сервер, включить шлюз и настроить таблицу привязки
    это понятно, но подробностей бы, на пальцах расписать, чтоб дураку стало ясно) пож-та

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vasilich_mk25 Посмотреть сообщение
    это понятно, но подробностей бы, на пальцах расписать, чтоб дураку стало ясно) пож-та
    Панель2: добавляете новое устройство/сервер..., выбираете MODBUS Server интерфейс Ethernet, чтоб Панель1 могла по ней обращаться по сети. Далее внизу появляется раздел Шлюз MODBUS TCP/IP, жмете галку и читаете что написано во всплывающем окне, для нулевого проекта этого может быть даже достаточно, если память LW занята, открывате Таблица привязки и меняете переадресацию как нужно. В панели1 настраиваете клиента и читаете/пишите по адресам панели2 которые в свою очередь получают/записывают из плк
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение двух панелей к ПЛК-110
    от tehman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 13:08
  2. Шлейф Подключения модулей расширения ПРМ к реле ПР200
    от Алексей 1 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2021, 22:56
  3. Шлейф ПРМ-24.3
    от Адрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 16:55
  4. Подключение 2-х панелей оператора к 1 ПЛК
    от Sankryl78 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 10:44
  5. Прошивка панелей
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 23:31