ПВТ100 зав.№110538240633005938 по RS485 некорректно отображает влажность. Температура отображается правильно. Прибор тестировался в паре с ПЛК110,подробности в прилагаемых файлах.
ПВТ100 зав.№110538240633005938 по RS485 некорректно отображает влажность. Температура отображается правильно. Прибор тестировался в паре с ПЛК110,подробности в прилагаемых файлах.
Ну и что это? Это ж нарушение всех условий эксплуатации.
Датчики ПВТ предназначены для измерения влажности ВОЗДУХА.
В воде они или сдохнут или покажут непойми что.
Так что, раз ПВТ тут опущен в банку с водой, то он ведёт себя корректно: он должен был сдохнуть, он и сдох.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab
Проблема была замечена при оборачивании датчика мокрой ветошью, результат был тот же. Только после этого появился стакан с водой(датчик, между прочим, влагонепроницаемый).Брат-близнец этого ПВТ сразу был установлен на улицу и никаким экспериментам не подвергался, у него 58 % влажности вне зависимости от погодных условий.
Сразу, чтобы отбросить всю ненужную "шелуху": реакция прибора на изменения влажности проверялась изначально мокрой ветошью, оборачиваемой вокруг сенсора -- реакции не было. Всё остальное придумывалось на основании вышеупомянутого. Второй приобретённый ПВТ(точно такой же) прямо из коробки был установлен на улице под козырьком крыши, у него показания влажности -- 58%(всегда, вне зависимости от погоды).При этом температуру оба ПВТ выдают корректно и изменяются значения синхронно с изменением окружающей среды. Если вам известны другие доступные способы проверки реакции прибора на изменения влажности -- сообщите, пожалуйста. Не нужно негодований. Меня то же переполняют эмоции, но я хочу знать причины подобного поведения прибора и что с этим делать.
Последний раз редактировалось SERHY; 12.12.2024 в 13:15.
Все подобные датчики корректно меряют влажность только при обдуве.
IP относится только к коробке с платой датчика.
А так да, трындец полнейший:- мне тама чета не нравиццо, заверну в мокрую тряпку, а потом в стакан с водой, мля...Я теперь понимаю почему в американских инструкциях пишут всякую хрень, типа "Запрещается останавливать цепь бензопилы рукой"..., осторожно напиток горячий...
всех приветствую. дабы не плодить одинаковые темы,попробую отписаться здесь. Имею проблему с пвт 100,а именно при достижении влажности в 85%,датчик начинает жить своей жизнью примерно около 2х часов,влажность отображается скачкообразно,то 0% то 100%. Электромагнитные помехи отсутствуют,т.к. кроме лампочек там ничего нет. Пвт имеет собственный блок питания,соединён с пр205 по экранированной витой паре. В общем постарался создать идеальные условия для него. Но датчик однозначно проблемный,т.к. даже токовые выхода у него не работают,т.е. ток равен нулю. Решил купить на пробу датчик влажности ELHART,который к слову в ТРИ РАЗА ДЕШЕВЛЕ от пвт100. И О ЧУДО ЧУДНОЕ!!!! всё заработало сразу из коробки без всяких танцев с бубном. И вот уже неделю наблюдаю правильную влажность через овен клауд. Написал претензию на возврат датчика и денежных средств. А всеми нами горячо любимый овен начал выставлять условия,в том числе возможность возврата датчика в течение месяца после покупки. Я прошу прощения, но я полтора месяца искал проблему в своих проводах,ещё в чём нибудь. И вот когда я понял,что дело не во мне,а в паршивом датчике за 23000 рублей,время на возврат ушло. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,как поступить теперь. РАзумеется теперь везде буду трубить,что пвт100 откровенный отстой и не стоит своих денег.Но как вернуть 23000 рублей????