Здравствуйте!
Измеряю температуру датчиком сопротивления ДТС024-50М, завожу на аналоговые входы ПР200-24.5.х
Завожу практически напрямую - длина проводов не более 30 см.
Использую для обработки библиотечный макрос 50М.
Вроде бы все просто, но показания температуры гуляют относительно показаний такого же датчика на МВ110-8а (да и комнатного термометра) градусов на 5 при различных включениях прибора. ПР200 пока тестируется, на ночь выключается.
Для приведения показаний к более менее реальным выставил в макросе для каждого входа свое сопротивление проводов - около 2,5 Ома. Понятно, что для 30 см. расстояния это намного больше их реального сопротивления.
Удается ли присутствующим на ПР200 добиваться разумной точности измерения температуры - хотя бы 1 градус?
На скрине на ПР200 сейчас 22С, на МВ110.8А - 27,1С, на комнатном 26,7С.
Когда подгонял "сопротивление проводов", показания практически совпадали.