Тема: СПК107m01_Нет загрузки программы после 8 часового простоя

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию СПК107m01_Нет загрузки программы после 8 часового простоя

    Доброе утро!

    Заметил проблему, после 8 часового простоя, проект в ПЛК не стартует.
    Появляется окно и стоит так. Если выключить и включить повторно, загружается и работает
    Помогите, это не приемлемо для установки, которую делаю.
    2019-12-27 07-45-17.JPG

  2. #2

    По умолчанию

    Если попробовать шить контроллер то выдает следующий диалог:
    2019-12-27_08-53-09.png

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    Добрый день.
    По описанию похоже на то, что в некоторых случаях при загрузке проекта происходит исключение.
    Установите в конфигураторе режим обработки исключений TraceInfo - тогда на экран будет выведена информация о том, что произошло.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    По описанию похоже на то, что в некоторых случаях при загрузке проекта происходит исключение.
    Установите в конфигураторе режим обработки исключений TraceInfo - тогда на экран будет выведена информация о том, что произошло.
    Спасибо, сейчас попробую и напишу.

  5. #5

    По умолчанию

    Установил этот параметр, но панель пока работает без сбоев. Буду наблюдать

  6. #6

    По умолчанию

    Попалась!
    "Rised exception. Retain identity does not match to current bootproject program identity"
    2019-12-27 13-36-27.png

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Попалась!
    "Rised exception. Retain identity does not match to current bootproject program identity"
    2019-12-27 13-36-27.png
    День добрый, на панели СПК110 имею точно такую же ошибку после перезагрузки ("Rised exception. Retain identity does not match to current bootproject program identity").
    Создание загрузочного проекта не помогает.

    В чем может быть еще причина?


    П.С. Добавлю, что панель СПК110 2021 года с 2Гб flash-памяти. Обновлял прошивку по правилам (т.е. специальным файлом для 2Гб).
    Панель до перезагрузки работает корректно!

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    День добрый, на панели СПК110 имею точно такую же ошибку после перезагрузки ("Rised exception. Retain identity does not match to current bootproject program identity").
    Создание загрузочного проекта не помогает.

    В чем может быть еще причина?


    П.С. Добавлю, что панель СПК110 2021 года с 2Гб flash-памяти. Обновлял прошивку по правилам (т.е. специальным файлом для 2Гб).
    Панель до перезагрузки работает корректно!
    Добрый день.
    Свяжитесь, пожалуйста, завтра утром со мной по телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день.
    Свяжитесь, пожалуйста, завтра утром со мной по телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.
    В чем проблема была? Есть решение?

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от team89 Посмотреть сообщение
    В чем проблема была? Есть решение?
    Добрый день.
    Насколько я помню - Кирилл со мной не связался.
    Если у вас какие-то проблемы - напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи).

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР114 проблемы с запуском после загрузки проекта
    от alex2k3 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 19:54
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 20:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 23:31
  4. непонятная ошибка после загрузки программы в плк63
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 16:51
  5. RS232 Debug - нет связи после загрузки
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 16:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •