Здравствуйте, подключил модуль дискретного ввода МВ110-16ДН к ПЛК100-24КМ. Работать не хочет. Что я сделал не так? Подскажите пжс.
Здравствуйте, подключил модуль дискретного ввода МВ110-16ДН к ПЛК100-24КМ. Работать не хочет. Что я сделал не так? Подскажите пжс.
Регистр для считывания 51
Я сделал так, как Вы сказали, но в паспорте МВ я про это ничего не нашел. И когда подключаю к конфигуратору, смотрю состояние входов- индикатор RS-485 мигает, то есть связь есть. а подкл. к ПЛК- не мигает... Вообщем, пока ничего не поменялось. Не работает.
По ссылке ниже примеры и инструкции по подключению модулей к ПЛК
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580
При работе с модулем по протоколу ModBus используется чтение битовой маски значений входов (0033-hex или 0051-dec)
Руководство по эксплуатации Таблица В4
При работе с конфигуратором обмен идет по протоколу ОВЕН
Dimoon про FPPLY and INIT подробно в РП ,не ленись а прочти.