срочно нужна помощь...
не могу разобраться как в кодесис добавить МУ110-32р и ТРМ132
с остальными разобрался...
RS485 протокол ОВЕН
срочно нужна помощь...
не могу разобраться как в кодесис добавить МУ110-32р и ТРМ132
с остальными разобрался...
RS485 протокол ОВЕН
Здравствуйте Чужой
Для управления МУ110-32 необходимо создать 32-а «Float Variable (Write)» где меняться будет только адрес устройства. Например: пусть базовый адрес МУ110-32 будет 64, тогда ко второму выходу надо обращаться используя адрес 65 и так до 95 :-)
Во вложении пример работы с первым выходом.
P. S. На счет ТРМ132 - не разу не сталкивался, зато есть с ТРМ32, если интересно - пиши.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
я уже не раз выкладывал пример по трм 133. если не найдете, то пишите в личку с указанием эл. почты. я вышлю.
Спасибо Gans все работает.....
lara197a ваш пример нашел.... разбираюсь...
спасибо всем ребята...![]()
ребята помогите...
зашел в тупик....
с ТРМ 132 не могу разобраться....
состояние дискретных входов могу читать.... остальное нет...
еще нужно читать состояние аналаговых входов и дискретных выходов...
адрес ТРМ по RS485 144
запутался с этими адресами....![]()
если дискретные входа читаются по имени r.Cn, значит AI должны читатся по команде read далее по пункту6.10.7 Адрес прибора – Конфигурационный параметр, определяющий уникальный
базовый адрес прибора в сети. Каждому объекту в сети выделяется диапазон адресов, уникальный для данного объекта. ТРМ132М-01 занимает диапазон адресов «адрес прибора»…«адрес прибора + 7» при работе по протоколу «ОВЕН» и один единственный «адрес прибора»