Сообщение от
Сергей Бондаренко
1. Твердотельные реле (серии HD, HDH, BDH c индексами ZD3, ZA2) предназначены для использования в промышленных целях а не бытовых. Для управления нагревательными элементами печей, экструдеров, запайщиков, и прочей в том числе мощной нагрузки, где коммутация контактором оказывается нежелательна в виду небольшого его коммутационного ресурса в ПИД-режиме. Для твердотельных реле, данного назначения -для мощных нагревателей, стандартом для всех производителей является наличие в реле помехоподавлющих цепей, по которым всегда есть небольшой ток утечки. На нагревателях промышленного применения этот ток утечки никоим образом не сказывается и не влияет но зато дает стабильность управления реле при коммутации больших токов.
А вот как раз реле иные без защитных цепей и для малых токов коммутации используются реже, экзотика как вы говорите, но более правильно всеже сказать просто определенные серии реле используемые как правило в промежуточных цепях управления (с монтажом на плату, на колодку...). Реле без встроенных помехогасящих цепей есть, но это другие серии.
2. Реле серии HD с индексом 10U -это реле для регулирования, подчеркиваю РЕГУЛИРОВАНИЯ напряжения в цепи нагрузки в заявленных пределах, а не для КОММУТАЦИИ! И используются в целях изменения мощности нашрузки (ламп освещенности, мощности нагревателей) а не ее коммутации. Вы диммером на освещение люстры когда-нибудь пользовались? вот что-то вроде этого, только у диммера если помните еще есть выключение цепи (щелчек в конце) а у ТТР как понимаете его нет.
P.S. Проблемы эксплуатации обычно возникают когда есть попытки применить приборы\устройства не по их прямому назначению. Ведь купив грузовой автомобиль сложно от него требовать качеств и функциональности легкового автомобиля (легкость, компатность, маневренность, малого расхода и возможности заехать в гараж для легкового авто). Но если он большой и много расходует на холостом ходу то это вовсе не означает что грузовой автомобиль ненужен вовсе! Просто он нужен другим, более производственным назначениям. А значит его нужно поискать не у производителя КАМАЗА а у других компаний.