Кста, я нашёл эту тему. У того человека 5 выходных реле ПРки долбили почти раз в секунду (3000 раз в час), причём короткими импульсами. И, несмотря на малую мощность катушек, наводки от работы в таком режиме приводили к зависанию ПР. Petera там всё очень подробно объяснил.
Наши два соленоида и контактор на 20А вряд ли подвесят ПР. Но для подстраховки и защиты контактов реле RC-цепь всё равно не помешает, тем более, что это просто, дёшево и эффективно. Номиналы резистора и конденсатора тоже можно поискать в той теме. Вот она: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32036
Нет, там речь шла о включении какого то обогревателя в офисе кажется. Сама катушка конечно не подвесит ( но "искорки" на контактах выходных реле будут без защиты), повторюсь по практике эксплуатации холодильного оборудования релюшки работающие на нагрузку АС-1 практически при макс. нагрузке ходят дольше чем те-же релюшки включающие всего-лишь контактор компрессора , конечно это не совсем корректно сравнивать т.к. частота включения ТЭН значительно реже, но и мощности нагрузки несоизмеримые. .Помеху я имел ввиду еще и от индуктивной нагрузки контактора в виде 1,5квт насоса и провода неизвестной нам длины, работающего в качестве излуч. антенны для помехи, не будем про это забывать ,хотя фильтра встречаются и встроенные с завода в подобные устройства.Я вовсе не утверждаю что это обязательно случиться, но без фильтра какая-то вероятность остается.
Последний раз редактировалось Sergej_; 23.10.2020 в 07:21.
Это бесспорно, через подобные в холодильных моноблоках и некоторых установках впрямую подключаются вентиляторы и ТЭН оттайки. Причем ТЭН прямо в "притирочку" по току, конечно там режим АС-1 и частота включений небольшая по сравнению с компрессором .И работают вполне себе нормально. Гарантийный срок как правило отхаживают.В конце концов, омроновские релюхи, установленные внутри ПР, должны 5А выдерживать (с индуктивной нагрузкой, конечно, меньше), а соленоиды всего-то 11ВА.
Конечно можно, почему-же нельзя. И будет все работать нормально. Развязка предлагается в конкретном случае для защиты прибора, а именно выходных релюшек ПР от внештатных происшествий в линии, как частность от КЗ.Мы же не знаем какая у Вас линия и как уложена. Сами встроенные релюхи надежны вполне, нагрузка в виде соленоида для них никакая. Если с линией ничего не случится, то они проработают ооочень долго. Можете промежуточные и не ставить на соленоиды, но и поставить их копеечное дело, а вовсе не затратное, если они будут стоять и к примеру (только к примеру) провод погрызет кот или провод чем-нибудь повредиться. произойдет КЗ, при включении выхода выбьет автомат защиты, но контакты могут успеть "слипнуться" ,Вы поменяете промежуточное реле стоимостью 200-300р примерно за 1 минуту, может меньше. А вот без развязки возможно придется ремонтировать ПР, а это: нужно найти именно такие какие стоят в ПР и перепаять.-это как минимум.
Последний раз редактировалось Sergej_; 22.10.2020 в 12:25.
Для отображения обратного отсчета времени на дисплее использовал макрос TIME U/D
Таймер 2-3 запуска отображает нормально отсчет, а на четвертый может зависнуть с ошибкой.
После перезапуска logic нормально работает пару раз и снова ошибка
Возможно это глючит сам logic а в ПР будет нормально работать?
Снимок экрана (139).png
Снимок экрана (140).png
А что за переменная Ekr2? Предполагаю, что по ней происходит переход на экран №2, после чего она должна обнулиться. Но схема с SEL работать не будет: при первом срабатывании переменная Ekr2 станет единицей и останется ей, пока не выключат питание ПР. Кстати говоря, для переходов между экранами использовать блок RTRIG очень ненадёжно: экран может не успеть переключиться за время одного цикла программы. Лучше использовать TP с уставкой примерно 50 мс.
Я на этих скринах вижу, что таймер попросту не всегда сбрасывается. Когда на выходе числа, близкие к 4294967295, это значит, что счётчик обратного отсчёта начинает считать не с уставки, а с нуля. Честно гря, не знаю, что там внутри макроса, но предполагаю какой-то глюк по входу R. Можно попробовать также поставить ТР на 50 мс между FTRIG и входом макроса R, возможно станет работать постабильнее. А может и ошибка в программе где-нить.
rs9 0.png
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ