    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    У меня 35вт 24VDC уже 4года отработали. С количеством включений-отключений по 300-500 раз за смену.
    Спасибо. В моем случае всего 3-4 включения в сутки
    TVS диоды или варисторы ставим, не забываем- а то ресурс намного уменьшится.
    Варисторы ставить даже в случае если блок питания ПР и все подключенные нагрузки запитаны от стабилизатора?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Значит соленоиды можно напрямую подключить к ПР?
    Вот такие
    https://fwater.ru/catalog/zapornaya_...rytyy_1_220_v/
    Да, можно.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    От контакторов с катушкой на 220 без RС цепи возможно словить помеху, я лично с этим не сталкивался ( но так никогда и не подключал), но где-то на кажется этом форуме человек жаловался на редкие сбои.
    Кста, я нашёл эту тему. У того человека 5 выходных реле ПРки долбили почти раз в секунду (3000 раз в час), причём короткими импульсами. И, несмотря на малую мощность катушек, наводки от работы в таком режиме приводили к зависанию ПР. Petera там всё очень подробно объяснил.
    Наши два соленоида и контактор на 20А вряд ли подвесят ПР. Но для подстраховки и защиты контактов реле RC-цепь всё равно не помешает, тем более, что это просто, дёшево и эффективно. Номиналы резистора и конденсатора тоже можно поискать в той теме. Вот она: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32036

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Кста, я нашёл эту тему. У того человека 5 выходных реле ПРки долбили почти раз в секунду (3000 раз в час), причём короткими импульсами. И, несмотря на малую мощность катушек, наводки от работы в таком режиме приводили к зависанию ПР. Petera там всё очень подробно объяснил.
    Наши два соленоида и контактор на 20А вряд ли подвесят ПР. Но для подстраховки и защиты контактов реле RC-цепь всё равно не помешает, тем более, что это просто, дёшево и эффективно. Номиналы резистора и конденсатора тоже можно поискать в той теме. Вот она: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32036
    Нет, там речь шла о включении какого то обогревателя в офисе кажется. Сама катушка конечно не подвесит ( но "искорки" на контактах выходных реле будут без защиты), повторюсь по практике эксплуатации холодильного оборудования релюшки работающие на нагрузку АС-1 практически при макс. нагрузке ходят дольше чем те-же релюшки включающие всего-лишь контактор компрессора , конечно это не совсем корректно сравнивать т.к. частота включения ТЭН значительно реже, но и мощности нагрузки несоизмеримые. .Помеху я имел ввиду еще и от индуктивной нагрузки контактора в виде 1,5квт насоса и провода неизвестной нам длины, работающего в качестве излуч. антенны для помехи, не будем про это забывать ,хотя фильтра встречаются и встроенные с завода в подобные устройства.Я вовсе не утверждаю что это обязательно случиться, но без фильтра какая-то вероятность остается.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 23.10.2020 в 07:21.

  5. #5

    По умолчанию

    В конце концов, омроновские релюхи, установленные внутри ПР, должны 5А выдерживать (с индуктивной нагрузкой, конечно, меньше), а соленоиды всего-то 11ВА.
    Это бесспорно, через подобные в холодильных моноблоках и некоторых установках впрямую подключаются вентиляторы и ТЭН оттайки. Причем ТЭН прямо в "притирочку" по току, конечно там режим АС-1 и частота включений небольшая по сравнению с компрессором .И работают вполне себе нормально. Гарантийный срок как правило отхаживают.

  6. #6

    По умолчанию

    Конечно можно, почему-же нельзя. И будет все работать нормально. Развязка предлагается в конкретном случае для защиты прибора, а именно выходных релюшек ПР от внештатных происшествий в линии, как частность от КЗ.Мы же не знаем какая у Вас линия и как уложена. Сами встроенные релюхи надежны вполне, нагрузка в виде соленоида для них никакая. Если с линией ничего не случится, то они проработают ооочень долго. Можете промежуточные и не ставить на соленоиды, но и поставить их копеечное дело, а вовсе не затратное, если они будут стоять и к примеру (только к примеру) провод погрызет кот или провод чем-нибудь повредиться. произойдет КЗ, при включении выхода выбьет автомат защиты, но контакты могут успеть "слипнуться" ,Вы поменяете промежуточное реле стоимостью 200-300р примерно за 1 минуту, может меньше. А вот без развязки возможно придется ремонтировать ПР, а это: нужно найти именно такие какие стоят в ПР и перепаять.-это как минимум.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 22.10.2020 в 12:25.

  7. #7

    По умолчанию

    Для отображения обратного отсчета времени на дисплее использовал макрос TIME U/D
    Таймер 2-3 запуска отображает нормально отсчет, а на четвертый может зависнуть с ошибкой.
    После перезапуска logic нормально работает пару раз и снова ошибка
    Возможно это глючит сам logic а в ПР будет нормально работать?

    Снимок экрана (139).png

    Снимок экрана (140).png

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Для отображения обратного отсчета времени на дисплее использовал макрос TIME U/D
    Таймер 2-3 запуска отображает нормально отсчет, а на четвертый может зависнуть с ошибкой.
    После перезапуска logic нормально работает пару раз и снова ошибка
    Возможно это глючит сам logic а в ПР будет нормально работать?
    А что за переменная Ekr2? Предполагаю, что по ней происходит переход на экран №2, после чего она должна обнулиться. Но схема с SEL работать не будет: при первом срабатывании переменная Ekr2 станет единицей и останется ей, пока не выключат питание ПР. Кстати говоря, для переходов между экранами использовать блок RTRIG очень ненадёжно: экран может не успеть переключиться за время одного цикла программы. Лучше использовать TP с уставкой примерно 50 мс.

    Я на этих скринах вижу, что таймер попросту не всегда сбрасывается. Когда на выходе числа, близкие к 4294967295, это значит, что счётчик обратного отсчёта начинает считать не с уставки, а с нуля. Честно гря, не знаю, что там внутри макроса, но предполагаю какой-то глюк по входу R. Можно попробовать также поставить ТР на 50 мс между FTRIG и входом макроса R, возможно станет работать постабильнее. А может и ошибка в программе где-нить.
    rs9 0.png

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Для отображения обратного отсчета времени на дисплее использовал макрос TIME U/D
    Таймер 2-3 запуска отображает нормально отсчет, а на четвертый может зависнуть с ошибкой.
    После перезапуска logic нормально работает пару раз и снова ошибка
    Возможно это глючит сам logic а в ПР будет нормально работать?

    Снимок экрана (139).png

    Снимок экрана (140).png
    Если речь о симуляции, тот там есть особенность, если стартовать блок раньше чем 500 мс от начала запуска симуляции, то могут быть ошибки, там внутри блок, считает время цикла, на основании этого настраивает количество знаков после запятой в выводе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Если речь о симуляции, тот там есть особенность, если стартовать блок раньше чем 500 мс от начала запуска симуляции, то могут быть ошибки, там внутри блок, считает время цикла, на основании этого настраивает количество знаков после запятой в выводе.
    Понятно. Спасибо.

Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  4. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6