Страница 440 из 455 ПерваяПервая ... 340390430438439440441442450 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,391 по 4,400 из 4550

Тема: разные вопросы новичка

  1. #4391

    По умолчанию

    У Вас есть возможность измерять температуру пара на входе и конденсата на выходе, а также расход конденсата?
    Если да, то измеряйте расход продукта и вычисляйте баланс по калориям. Думаю ПР200 справится.
    В принципе, если расход продукта - константа. Давление и температура пара на входе - константа.
    Известна формула расхода конденсата f(x), где x - положение штока регулятора, то сможете удерживать строгую разницу между выходящей и входящей температурой обычным П-регулятором.
    Последний раз редактировалось EFrol; 11.11.2025 в 13:01.

  2. #4392
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pt100 Посмотреть сообщение
    А двух каскадное это как?
    https://habr.com/ru/articles/707688/ последние абзацы

    ЗЫ https://project2425235.tilda.ws/glava9
    Последний раз редактировалось capzap; 11.11.2025 в 13:42.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #4393

    По умолчанию

    спасибо за ссылки, почитаю

  4. #4394

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    У Вас есть возможность измерять температуру пара на входе и конденсата на выходе, а также расход конденсата?
    Если да, то измеряйте расход продукта и вычисляйте баланс по калориям. Думаю ПР200 справится.
    В принципе, если расход продукта - константа. Давление и температура пара на входе - константа.
    Известна формула расхода конденсата f(x), где x - положение штока регулятора, то сможете удерживать строгую разницу между выходящей и входящей температурой обычным П-регулятором.
    нет температура конденсата а тем более объем бюджетом не предусмотрено. Давление пара, да мерим. Температура, ну пар насыщеный, в принципе по таблицам можно узнать.

  5. #4395

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pt100 Посмотреть сообщение
    нет температура конденсата а тем более объем бюджетом не предусмотрено. Давление пара, да мерим. Температура, ну пар насыщеный, в принципе по таблицам можно узнать.
    Тогда ставьте https://owen.ru/product/trm12.
    Подберите под Ваш регулятор с нужными типами выходов и всё!

  6. #4396

    По умолчанию

    Здравствуйте,как в овен лоджик реализовать работу оптического датчика,который обнаружив препятствие,проходит его и затем запускает исполнительный механизм.Подскажите,пожалуйста.

  7. #4397

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радригез Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,как в овен лоджик реализовать работу оптического датчика,который обнаружив препятствие,проходит его и затем запускает исполнительный механизм.Подскажите,пожалуйста.
    Обычная логика для датчика дискретного типа. Хоть оптического, хоть ультразвукового, хоть контактного...

  8. #4398
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,460

    По умолчанию

    Очень сложно Вас понять, Вы точно человек? Короче, насколько смог понять, Вам нужен детектор заднего фронта, по его импульсу запускается механизм!
    А, работу оптического датчика в ОЛ не настроишь, это независимый прибор, он сам по себе работает, без ОЛ.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #4399
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,935

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радригез Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,как в овен лоджик реализовать работу оптического датчика,который обнаружив препятствие,проходит его и затем запускает исполнительный механизм.Подскажите,пожалуйста.
    Если датчик определяет препятствие через отражение луча, то с помощью детектора заднего фронта импульса FTRIG
    Если датчик определяет препятствие по прерыванию луча, то с помощью детектора переднего фронта импульса RTRIG

  10. #4400

    По умолчанию

    У меня проект блокиратор колеса,цилиндр с оптическим датчиком выдвигается до колеса,обнаруживает его,проезжает,затем выдвигается цилиндр поменьше,который стопорит колесо.

Страница 440 из 455 ПерваяПервая ... 340390430438439440441442450 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •