Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Кнопка... или это не кнопка? Скрипт... или это не скрипт?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для dimioks
    Регистрация
    01.10.2016
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    31

    По умолчанию Кнопка... или это не кнопка? Скрипт... или это не скрипт?

    Снова начинаю работать в MaterSCADa 3.12.
    Задача: по быстрому накидать экран для Заказчика, 200-300 тегов через OPC UA, частично дублировав управление от HMI.
    PLC давно в работе на линии, управление сейчас через HMI Weintek.

    Имеем:
    Аналоговый тег OPC типа int, Only Write.
    Цифровой тег OPC тип bool, Only Write.
    SCADa может быть запущена, или закрыта, независимо от тех.процесса линии, т.е. рандомно, т.е. даже в моменты процессов запуска, останова или паузы линии, т.е запуск/останов SCADa никак не должны отражаться на тех.процессе.

    Задача:
    С помощью одной кнопки установить значения этих тегов ТОЛЬКО по нажатию ЛКМ, и никак иначе.
    Ни при каких обстоятельствах запись в эти теги не должна производиться, кроме как по решению оператора в строго определённые моменты тех.процесса.

    Я попробовал:
    - Поставил некую сущность "Команда", в закладке "Действия" которой назначил установку значений этих тегов. Результат: Не пойдёт, пишет нули в эти теги при старте Runtime. "Опрос" в настройка этой самой "команды", обратная связь не пойдёт .
    - Написал скрипт, запуск с помощью "команды". Не пойдёт, пишет значения в коде в теги при старте Runtime. После изменения тега в PLC НЕ пишет тег, пока с помощью другой "команды" не изменишь выходное(!!!) значение скрипта.
    - В скрипте объявил счётчик кол-ва запусков скрипта для контроля разных вариантов запуска.
    - В настройках скрипта менял опрос с цикла на изменение переменных - всё равно срабатывает при старте Runtime.
    - Удалил "команду" с действием запуска скрипта. Скрипт всё равно сработал при старте Runtime!!! Хотя даже макроса нет для запуска данного скирта. Вообще ни одной команды, ни в одном месте на запуск срипта!!! Это как вообще???
    - "Опрос", обратная связь, и всё, что с этим связано в настройках, - невозможно из-за Only Write.

    Вопрос: Какие ещё есть варианты установки значения тега OPC только по событию "одинарное нажатие ЛКМ", при условии, что целевые теги OPC UA Only Write?
    Последний раз редактировалось dimioks; 12.02.2026 в 23:19.

Похожие темы

  1. Отчёт+скрипт
    от mars_atakuet в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2025, 15:38
  2. Скрипт
    от BSA в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.04.2019, 13:23
  3. Python скрипт
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 07:04
  4. С-скрипт документация
    от Falvik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 10:56
  5. скрипт для МастерСкада
    от yurgin_777 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 18:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •