Всем привет.
ПР225 новый прибор для меня.

Пытаюсь настроить опрос МВ210-101 по Ethernet Modbus, но не вижу пакетов от ПЛК вообще.

Тезисно:
1) Модуль настроен, параметры видны, внешним поллером модбаса данные успешно показывает.
2) Сеть у всех одна, 192.168.1.х 255.255.255.0
3) Поднял на ПК с которого программирую эмулятор Modbus Slave, поменял IP модуля в проге на IP ПК - запросов нет никаких
4) Посмотрел сеть WireShark-ом: куча обменов между (видимо) Owen Logic и ПР225, но запросы только со стороны ПК - сам ПР225 запросы не шлёт, только отвечает.
5) Прошивку обновил.

Дальше не знаю, что делать.
То-ли уже глаз замылился, то-ли хитрая галочка где-то, то-ли прошивку пилить надо кое-кому ) Подсказывайте.

PS скрин прилагаю. 192.168.1.10 - адрес ПК, где стоит и OwenLogic, и WireShark, и эмулятор Modbus Slave.

pr225.jpg