Друзья! Кто-нибудь подключал это девайсы к ПЛК110 (CodeSYS2.3)?
Прошу помощи.
Друзья! Кто-нибудь подключал это девайсы к ПЛК110 (CodeSYS2.3)?
Прошу помощи.
Ну у вас должна быть карта регистров Modbus а дальше настройка как и любого другого устройства.
А что, EK есть с Modbus? насколько помню, штатно у них IEC61170
поглядел, действительно есть с Modbus.
Уже неделю мучаюсь... карта регистров есть, подключение на рисунке , про модбас в даташите написано что есть , мож это какой-то необычный модбас
1.png
вот карта регистров
2.png
Modbus вроде обычный. Внимательно изучите руководство, возможно в каком-то из параметров с экрана прибора надо переключить протокол, если он поддерживает оба.
Картинка не совсем полная, непонятно что значит формат кода 3, 32, 17 и т.д.
Судя по номерам регистров то же Давление это два регистра, предположительно float - вроде как 32 бита. Ок, а данные по батарейке 1 регистр и что тут 3 ?
пробуйте делать на адресацию -1, +1 ну и где-то должно быть указано какой функцией читать.
Далее необходимо настроить параметры подменю Modbus
MBСлд= 0 или 1. Порядок следования данных. 0 – старшее слово в первом регистре, 1 старшее слово в первом регистре (используется только для бинарных форматов).
MBвид = 0 или 1. Режим передачи. 0 = ASCII (Инт2 при этом должно = 0), 1= RTU (Инт2 при этом должен = “2”).
MBАдр = от 1 до 247. Адрес прибора EK270 в сети “Mobus”.
РРМод =2,4. Размер регистра. 2 – 16 бит(по умолчанию), 4 – 32 бит(не рекомендуется, так как соответствующим образом меняется карта адресов).
РАМод=0,1. Тип адресации 0-«логическая адресация» (по умолчанию), 1-«физическая адресация». Elster использует «логическую адресацию» от 1 до 65535.
Если Вы используете «физическую адресацию», то установите данный параметр в 1.
https://simsnabgaz.ru/download/bpek/...485_manual.pdf
Так же в руководстве по эксплуатации https://tg-c.ru/prodfiles/re_ek270.pdf на стр 88 сказано:
Шина RS485
Внимание! В этом случае для корректора обязательно внешнее питание. При отсутствии
внешнего питания передача данных не может быть произведена.
Последний раз редактировалось Николай Суриков; 29.05.2024 в 12:45.
2 Николай Суриков то ,что Вы приводите , я раз сто прочитал и все сие сделал, питания два подал.
Сегодня попробовал подключится с прогой от производителя(по модбас) ,удалось считать только серийный номер , остальные параметры прога норовит читать по LIS200 протоколу, вот такая ерунда...
Временные интервалы в настройках интерфейса тоже настроены как положено на круглосуточный опрос?