    Доброго дня всем!
    Помогите пожалуйста с алгоритмом нагрева.
    Есть барабан, он нагревается изнутри газовой горелкой. Температура нагрева внутренней поверхности барабана контролируется пирометром. Для того чтобы показания пирометра были верными, в момент измерения температуры, горелку надо отключать. Мощность нагрева регулируется продолжительностью работы горелки. Как к этому всему прикрутить ПИД регулятор не соображу.
    Последний раз редактировалось Vos-svar; 07.07.2024 в 11:26.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Температура нагрева внутренней поверхности барабана контролируется пирометром. Для того чтобы показания пирометра были верными, в момент измерения температуры, горелку надо отключать
    ну и как вы прикрутите ПИД, если для измерения требуется отключать горелку ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ну и как вы прикрутите ПИД, если для измерения требуется отключать горелку ?
    У меня пока нет решения...

  4. #4

    По умолчанию

    Горелка одно/двухступенчатая, модулируемая?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Горелка одно/двухступенчатая, модулируемая?
    Нет. Горелка умеет только включатся и выключатся.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,899

    По умолчанию

    Картинку в студию, барабан крутиться/не крутиться, пирометр где именно измеряет, горелку как часто можно включать/выключать, какая точность поддержания температуры требуется
    Последний раз редактировалось Dimensy; 07.07.2024 в 12:47.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Картинку в студию, барабан крутиться/не крутиться, пирометр где именно измеряет, горелку как часто можно включать/выключать, какая точность поддержания температуры требуется
    1. Барабан вращается со скоростью 1 об за 5 секунд.
    2. Пирометр измеряет температуру сыпучего продукта внутри барабана, при работающей горелке показания пирометра не верные. При измерении температуры внешней стенки барабана, не удается поддерживать температуру продукта, так как этот продукт в процессе нагрева может налипать на стенки барабана (периодически чистят). По этой же причине горелка направлена во внутрь барабана.
    3. Я думаю частота включения выключения горелки не регламентирована. Цикл запуска горелки около 40 секунд.
    4. Хотелось бы добиться точности +- 3 градуса.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vos-svar Посмотреть сообщение
    Нет. Горелка умеет только включатся и выключатся.
    Тогда о каком ПИДе речь?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Тогда о каком ПИДе речь?
    Это не помеха ПИДу. Можно регулировать продолжительностью включенного состояния. На данный момент проблема в том что измерение температуры нужно производить при выключенной горелке.

  10. #10

    По умолчанию

    Она у вас полминуты продувается, просаживая температуру, ПИД с ума сойдёт. При таком объекте регулирования добиться такой точности затруднительно.
    У нас полно объектов, где горелки греют сушильные камеры, порошковая окраска, керамика и т.п. Везде контролируется температура воздуха в камере, обычными датчиками, никаких пирометров.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ФБ PID в режиме нагрева
    от Kofe в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.08.2023, 13:48
  2. Регулирование нагрева
    от Chewye в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.11.2020, 06:21
  3. Автоматика нагрева воды
    от Wparamonov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 06:39
  4. Регулирование скорости нагрева
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 10:47
  5. Инерционность нагрева
    от Dwitty в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 22:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •