Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Подключение ПР200 и Скада Симп Лайт

  1. #1

    По умолчанию Подключение ПР200 и Скада Симп Лайт

    Доброго времени! Поставлена задача мониторить аналоговый вход ПР200 на АРМ посредством Скада. Пытаюсь собрать схему ПР200 - Скада Симп Лайт, но под рукой нет преобразователя RS-485 - USB
    Подскажите пожалуйста возможно ли выполнить подключение через разъем mini USB на ПР200? В каком режиме (master или slave) должен выступать ПР200?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ilnurabs Посмотреть сообщение
    Доброго времени! Поставлена задача мониторить аналоговый вход ПР200 на АРМ посредством Скада. Пытаюсь собрать схему ПР200 - Скада Симп Лайт, но под рукой нет преобразователя RS-485 - USB
    Подскажите пожалуйста возможно ли выполнить подключение через разъем mini USB на ПР200? В каком режиме (master или slave) должен выступать ПР200?
    Если в системе установлен драйвер для ПР200, то можно подключится через mini USB на ПР200.
    Используйте в настройках СКАДА тот виртуальный СОМ порт, который использует драйвер для ПР200.
    ПР200 будет слейв.
    Причем можно подключатся и использовать карту всех регистров слейва даже если используете ПР200 у которой нет встроенных портов RS-485.

    ЗЫ
    Захват-11.png

    Захват-12.png
    Последний раз редактировалось petera; 03.02.2025 в 11:22.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Если в системе установлен драйвер для ПР200, то можно подключится через mini USB на ПР200.
    Используйте в настройках СКАДА тот виртуальный СОМ порт, который использует драйвер для ПР200.
    ПР200 будет слейв.
    Причем можно подключатся и использовать карту всех регистров слейва даже если используете ПР200 у которой нет встроенных портов RS-485.

    ЗЫ
    Захват-11.png

    Захват-12.png
    Спасибо большое! Буду пробовать.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ilnurabs Посмотреть сообщение
    Доброго времени! Поставлена задача мониторить аналоговый вход ПР200 на АРМ посредством Скада. Пытаюсь собрать схему ПР200 - Скада Симп Лайт, но под рукой нет преобразователя RS-485 - USB
    Подскажите пожалуйста возможно ли выполнить подключение через разъем mini USB на ПР200? В каком режиме (master или slave) должен выступать ПР200?
    Горя хапнуть можно.. Этот режим не документирован. Шнурок короткий и не зря! Это объясняется плохой помехоустойчивостью такой схемы сопряжения..

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Горя хапнуть можно.. Этот режим не документирован. Шнурок короткий и не зря! Это объясняется плохой помехоустойчивостью такой схемы сопряжения..
    Все получилось без проблем.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ilnurabs Посмотреть сообщение
    Все получилось без проблем.
    Дело же не в этом!
    В смысле, очень не логично делать основополагающими те функции, работу которых производитель оборудования не гарантирует!
    Как дополнительная функция, ещё куда ни шло, в смысле, если эта функция перестанет работать, чтобы могло работать без неё! Надеюсь, смысл понятен?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    насколько я понял, это тесты на столе при отсутствии преобразователя в RS485. а вы тут шумиху подняли

Похожие темы

  1. ПР200+Мастер скада 3
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 09:42
  2. ПР200+Мастер скада 3
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 13:41
  3. Не передаётся Float32 c ПР200 в Телемеханника Лайт
    от Вадим2881 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.08.2020, 08:38
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 09:53
  5. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •