Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Индикатор ОВЕН СМИ2 и уровнемер УЛМ-31А1-HF-F-00-M

  1. #1

    По умолчанию Индикатор ОВЕН СМИ2 и уровнемер УЛМ-31А1-HF-F-00-M

    Добрый день.

    Имеется индикатор ОВЕН СМИ2 и уровнемер УЛМ-31А1-HF-F-00-M.

    Если уровень меньше 1 метра, то индикатор СМИ2 отображает верно данные, если более 1 метра, то индикатор отображает dt.hh.
    В руководстве на индикатор сказано "dt.hh Получение от Мастера сети данных, не поддающихся индикации: число больше
    «9999»".

    Смотрел на уровнемер через ModBus Pool, в регистре "30359".
    Так-же Конфигуратор СМИ2 во вкладке "Тестирование" в поле "Значение для переменной типа Int (Val. I)" отображает "30359", т.е. конфигуратор данные отображает верно.

    Как можно отображать данные больше 9999, есть ли какое ну будь деление на 10 или какой другой способ?
    Как подружить индикатор СМИ2 с уровнемером УЛМ-31А1-HF-F-00-M при уровне более 1 метра?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья59 Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Имеется индикатор ОВЕН СМИ2 и уровнемер УЛМ-31А1-HF-F-00-M.

    Если уровень меньше 1 метра, то индикатор СМИ2 отображает верно данные, если более 1 метра, то индикатор отображает dt.hh.
    В руководстве на индикатор сказано "dt.hh Получение от Мастера сети данных, не поддающихся индикации: число больше
    «9999»".

    Смотрел на уровнемер через ModBus Pool, в регистре "30359".
    Так-же Конфигуратор СМИ2 во вкладке "Тестирование" в поле "Значение для переменной типа Int (Val. I)" отображает "30359", т.е. конфигуратор данные отображает верно.

    Как можно отображать данные больше 9999, есть ли какое ну будь деление на 10 или какой другой способ?
    Как подружить индикатор СМИ2 с уровнемером УЛМ-31А1-HF-F-00-M при уровне более 1 метра?
    Добрый день.
    К сожалению, подружить СМИ2 и ваш уровнемер не получится.

    Рекомендуем в следующих проектах использовать новый индикатор СМИ2-М:
    https://owen.ru/product/smi2_m

    Для него доступно и масштабирование считанного значения, и отображение "длинных" значений в режиме бегущей строки.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    К сожалению, подружить СМИ2 и ваш уровнемер не получится.

    Рекомендуем в следующих проектах использовать новый индикатор СМИ2-М:
    https://owen.ru/product/smi2_m

    Для него доступно и масштабирование считанного значения, и отображение "длинных" значений в режиме бегущей строки.
    Спасибо за информацию.

Похожие темы

  1. ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
    от Евгений Кислов в разделе СМИ2-М
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 28.04.2026, 19:22
  2. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  3. Индикатор СМИ2
    от Bigalex в разделе СМИ2-М
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 10:26
  4. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •