Тема: спк110 чтение входов у стороннего устройства.

  1. #1

    По умолчанию спк110 чтение входов у стороннего устройства.

    Добрый день!
    к нам обратился клиент, которому нужно связать его СПК110 с нашим модулем I/O.
    Конфигурация панели во вложении. Обмен по 485.
    Панель при опросе шлет запрос (Modbus RTU) "0B 01 0000 0004 3D63"
    в ответ приходит "0B 01 01 02 D3" (вход 1 включен).
    Но панель не отображает измение входа. У панели стоит тайм-аут 700ms. И примерно каждые
    700ms идет от нее запрос на чтение. По лампочкам (нашего) устройства видно, что идет
    запрос и приходит ответ. Но панель как бы ответ не понимает и вылетает по Response timeout и так по циклу.

    Вопрос такой: правильно ли сконфигурирована панель (на картинке), чтобы реагировать на такой ответ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg skp110.jpg (75.4 Кб, Просмотров: 15)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,742

    По умолчанию

    0B 01 01 02 D3 - ошибка контрольной суммы

    должно быть 0B 01 01 02 D3 91 (не допечатали ответ или не успел один байтик прибыть?)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    0B 01 01 02 D3 - ошибка контрольной суммы
    должно быть 0B 01 01 02 D3 91 (не допечатали ответ или не успел один байтик прибыть?)
    да, не допечатал 91.
    Причем не работает ни по 485 ни по 232. Что, как то странно.
    Поэтому, прежде чем решить что неисправен наш прибор хотелось бы убедиться, что логически в панели все настроено верно.

  4. #4

    По умолчанию

    А через что смотрите "запрос/ответ"?
    Что показывает диагностика в дереве проектов при онлайн?

    PS Не работал с coil'ами... Может там необходим array of bool... PS2 BYTE оказывается автоматом выставляется. Похоже правильно все в соотнесении, непонятны другие настройки...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 24.05.2024 в 06:28.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rbk Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    к нам обратился клиент, которому нужно связать его СПК110 с нашим модулем I/O.
    Конфигурация панели во вложении. Обмен по 485.
    Вопрос такой: правильно ли сконфигурирована панель (на картинке), чтобы реагировать на такой ответ?
    По куску скрина, трудно проверить всё ли правильно. Например у вас нет привязки переменных, 1 Привязка переменных.jpg объявленных в программе.
    не видно внизу стоит ли Вкл 2 (всегда в задаче цикла шины),
    стоит ли галка автоперезапуск соединения, настройки RS485 и адрес слейва.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.05.2024 в 18:18.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2023, 16:23
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 15:30
  3. Телемеханика чтение регистров с устройства
    от sp1er в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 10:29
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 09:09
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 07:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •