Добрый день!
к нам обратился клиент, которому нужно связать его СПК110 с нашим модулем I/O.
Конфигурация панели во вложении. Обмен по 485.
Панель при опросе шлет запрос (Modbus RTU) "0B 01 0000 0004 3D63"
в ответ приходит "0B 01 01 02 D3" (вход 1 включен).
Но панель не отображает измение входа. У панели стоит тайм-аут 700ms. И примерно каждые
700ms идет от нее запрос на чтение. По лампочкам (нашего) устройства видно, что идет
запрос и приходит ответ. Но панель как бы ответ не понимает и вылетает по Response timeout и так по циклу.
Вопрос такой: правильно ли сконфигурирована панель (на картинке), чтобы реагировать на такой ответ?