    Всем привет!
    Есть проблема. Модбас мастер не возобновляет опрос устройства, когда оно какое-то время не отвечает. Галочка auto-restart communication стоит.
    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arsenius Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Есть проблема. Модбас мастер не возобновляет опрос устройства, когда оно какое-то время не отвечает. Галочка auto-restart communication стоит.
    Спасибо!
    Какая версия компонента Modbus Master используется?

  3. #3

    По умолчанию

    IoDrvModbus 3.5.7.0

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arsenius Посмотреть сообщение
    IoDrvModbus 3.5.7.0
    В этой версии компонента автореконнект действительно не работает. Используйте версию 3.5.5.0.

    В дереве проекта правой кнопкой на компонент Modbus Master, выбрать команду Обновить устройство, поставить галочку Показывать устаревшие версии и выбрать версию 3.5.5.0.

  5. #5

    По умолчанию

    Возымело. Однако будем ждать глюков в связи с откатом

Похожие темы

  1. Подключение устройств по ModBus RTU к СПК207
    от Maria в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 10:36
  2. MODBUS и VISU_TASK на СПК107 и СПК207
    от tkont в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 14:39
  3. СПК207 - ПЛК110 по Modbus TCP
    от Oleg_gelo в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 17:01
  4. Проблема с СПК207 и modbus
    от nordoma в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 10:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •